Kurzschlussstromberechnung in einer Produktionshalle

Kostenlose Übungs- und Rechenaufgaben der Elektrotechnik mit ausführlichen Lösungen und Lösungswegen – ideal zum lernen, üben und zur Vorbereitung auf Prüfungen.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Forumsregeln
Sobald du uns deine Lösung(en) in einem neuen Beitrag schreibst, wird die Lösung im ersten Beitrag sichtbar.
Deine Lösung muss mit dem HIDE Tag versteckt werden. Dies geschieht nicht automatisch. Beispiel: [hide] Deine Lösung [/hide]
User die sinnlose Beiträge posten um die Lösungen zu sehen, erhalten eine Verwarnung.

In Beiträgen können Formeln mit Brüchen und Griechischen Buchstaben, mittels BBCode im LaTeX Format eingegeben werden.
Hilfe hierzu findest du unter: http://www.hostmath.com
Antworten
e-worker
Gerätedoseneingipser
Gerätedoseneingipser
Beiträge: 114
Registriert: Fr 3. Okt 2025, 23:38
Elektromeister: nein
Hat gedankt: 1 Mal
Wurde gedankt: 1 Mal

Kurzschlussstromberechnung in einer Produktionshalle

Beitrag von e-worker »

Du hast den Auftrag erhalten, für eine bestehende Produktionshalle den maximalen dreiphasigen Kurzschlussstrom am Anschluss eines Unterverteilers zu ermitteln. Diese Berechnung ist entscheidend für die korrekte Dimensionierung der vorgeschalteten Schutzorgane.

Die Produktionshalle wird über einen Drehstromtransformator versorgt.
Transformatordaten:
Nennleistung S_n = 630 kVA
Nennspannung U_N_sek = 400 V (Niederspannungsseite)
Kurzschlussspannung u_kProzent = 6 Prozent

Der Transformator ist über eine Sammelschiene direkt mit der Hauptverteilung verbunden. Von der Hauptverteilung führt ein Kabel zu einem Unterverteiler, an dessen Ende der Kurzschlussstrom ermittelt werden soll.

Kabeldaten vom Transformator zur Hauptverteilung:
Typ: NYY-J
Querschnitt: 4 x 185 Quadratmillimeter Kupfer
Laenge: 15 m
Annahme der Leiter-Endtemperatur im Kurzschlussfall: 80 Grad Celsius

Kabeldaten von der Hauptverteilung zum relevanten Unterverteiler:
Typ: NYY-J
Querschnitt: 4 x 120 Quadratmillimeter Kupfer
Laenge: 25 m
Annahme der Leiter-Endtemperatur im Kurzschlussfall: 80 Grad Celsius

Weitere Annahmen und Konstanten:
Der Netzinnenwiderstand vor dem Transformator wird vernachlaessigt.
Frequenz des Netzes: f = 50 Hz
Spezifischer Widerstand von Kupfer bei 20 Grad Celsius: rho_20 = 0,0178 Ohm Quadratmillimeter pro Meter
Temperaturkoeffizient von Kupfer bei 20 Grad Celsius: alpha_20 = 0,00393 pro Kelvin
Induktiver Blindwiderstandsbelag fuer Niederspannungskabel: X_L_Strich = 0,08 Milliohm pro Meter
Das Verhaeltnis R_T / X_T fuer den Transformator wird mit 0,3 angenommen.

Berechne den maximalen dreiphasigen Kurzschlussstrom I_k3p_max am Anschluss des Unterverteilers.
Viel Spass und Erfolg beim Loesen der Aufgabe.