Leistungsfaktorkorrektur in einer Metallwerkstatt

Kostenlose Übungs- und Rechenaufgaben der Elektrotechnik mit ausführlichen Lösungen und Lösungswegen – ideal zum Lernen, Üben und zur Vorbereitung auf Prüfungen.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Forumsregeln
Sobald du uns deine Lösung(en) in einem neuen Beitrag schreibst, wird die Lösung im ersten Beitrag sichtbar.
Deine Lösung muss mit dem HIDE Tag versteckt werden. Dies geschieht nicht automatisch. Beispiel: [hide] Deine Lösung [/hide]
User die sinnlose Beiträge posten um die Lösungen zu sehen, erhalten eine Verwarnung.

In Beiträgen können Formeln mit Brüchen und Griechischen Buchstaben, mittels BBCode im LaTeX Format eingegeben werden.
Hilfe hierzu findest du unter: http://www.hostmath.com
Antworten
e-worker
Laie
Laie
Beiträge: 23
Registriert: Fr 3. Okt 2025, 23:38
Elektromeister: nein

Leistungsfaktorkorrektur in einer Metallwerkstatt

Beitrag von e-worker »

Ein Elektriker-Auszubildender soll in einer kleinen Metallwerkstatt die elektrische Installation überprüfen und optimieren. Dort läuft unter anderem eine Fräsmaschine mit einem Drehstrommotor. Die Werkstatt hat einen aktuellen Leistungsfaktor, der optimiert werden soll, um Blindarbeitskosten zu senken und das Netz zu entlasten.

Die gemessenen Werte für den Motor der Fräsmaschine sind:
* Nennspannung: \( U = 400\,V \) (Drehstrom, Leiter-Leiter-Spannung)
* Stromaufnahme: \( I = 15\,A \)
* Aktueller Leistungsfaktor: \( \cos{\phi}_{alt} = 0,78 \) (induktiv)
* Netzfrequenz: \( f = 50\,Hz \)

Der Betreiber der Werkstatt möchte den Leistungsfaktor auf \( \cos{\phi}_{neu} = 0,95 \) anheben, um die Netzqualität zu verbessern und mögliche Strafzahlungen des Energieversorgers zu vermeiden.

**Aufgabe:**

1. Berechnen Sie die aktuelle Scheinleistung \( S \), Wirkleistung \( P \) und Blindleistung \( Q_{alt} \) des Motors.
2. Ermitteln Sie die benötigte Blindleistung \( Q_{c} \), die ein Kompensationskondensator bereitstellen muss, um den Leistungsfaktor auf den gewünschten Wert anzuheben.
3. Berechnen Sie die Kapazität \( C \) pro Phase des erforderlichen Kompensationskondensators bei Dreieckschaltung (als Gesamtkapazität für den Drehstromkreis).

Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln:
Exclusive content for logged in users.
Anzeige
Trumpi
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 2
Registriert: Fr 26. Sep 2025, 13:53
Elektromeister: nein

Re: Leistungsfaktorkorrektur in einer Metallwerkstatt

Beitrag von Trumpi »

Ähm, also, ich versuch's mal, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das alles so hinhaut – hier ist mein Versuch zur Lösung dieser Aufgabe:
Exclusive content for logged in users.