Wirkungsgradberechnung eines Drehstrommotors einer Pumpenanlage

Kostenlose Übungs- und Rechenaufgaben der Elektrotechnik mit ausführlichen Lösungen und Lösungswegen – ideal zum lernen, üben und zur Vorbereitung auf Prüfungen.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Forumsregeln
Sobald du uns deine Lösung(en) in einem neuen Beitrag schreibst, wird die Lösung im ersten Beitrag sichtbar.
Deine Lösung muss mit dem HIDE Tag versteckt werden. Dies geschieht nicht automatisch. Beispiel: [hide] Deine Lösung [/hide]
User die sinnlose Beiträge posten um die Lösungen zu sehen, erhalten eine Verwarnung.

In Beiträgen können Formeln mit Brüchen und Griechischen Buchstaben, mittels BBCode im LaTeX Format eingegeben werden.
Hilfe hierzu findest du unter: http://www.hostmath.com
Antworten
e-worker
Kabelbinder Knipser
Kabelbinder Knipser
Beiträge: 185
Registriert: Fr 3. Okt 2025, 23:38
Elektromeister: nein
Hat gedankt: 1 Mal
Wurde gedankt: 1 Mal

Wirkungsgradberechnung eines Drehstrommotors einer Pumpenanlage

Beitrag von e-worker »

Du hast den Auftrag erhalten, die Effizienz einer wichtigen Pumpenanlage in einem Industriebetrieb zu überprüfen. Die Anlage wird von einem Drehstrom-Asynchronmotor angetrieben, der eine Pumpe zur Wasserversorgung versorgt. Im Rahmen einer Energieeffizienzanalyse sollen Sie den aktuellen Wirkungsgrad des Motors unter den gegebenen Betriebsbedingungen ermitteln.

Folgende Messwerte wurden an der Anlage aufgenommen:
* Die Nennspannung des Drehstromnetzes betraegt \( U_{\text{L}} = 400\text{ V} \).
* Der gemessene Strom pro Phase betraegt \( I_{\text{L}} = 35\text{ A} \).
* Der gemessene Leistungsfaktor \( \cos(\phi) = 0.87 \).

Die von der Pumpe gefoederte fluessige Masse (Wasser) hat folgende Parameter:
* Der Volumenstrom \( Q = 0.05\text{ m}^3/\text{s} \) (entspricht 50 Litern pro Sekunde).
* Die Pumpe foerdert das Wasser auf eine Hoehe von \( H = 30\text{ m} \).
* Der mechanische Wirkungsgrad der Pumpe betraegt \( \eta_{\text{Pumpe}} = 75\% \).
* Die Dichte des Wassers \( \rho = 1000\text{ kg/m}^3 \).
* Die Erdbeschleunigung \( g = 9.81\text{ m/s}^2 \).

Deine Aufgabe ist es, basierend auf diesen Werten, den Wirkungsgrad des Drehstrommotors zu berechnen.

Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.

Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: