Es geht um die Auslegung des im Anhang befindlichen Abschnitt der VDE 0100-410.
Besonders darum was eine ständige Überwachung bedeutet.
Bedeutet es das ich die Elektroanlage in Regelmäßigen Abständen im Rahmen der BGV A3 Prüfung überwache.
Oder bedeutet es das ich eine permanente Isolationsüberwachung wie Z.B im IT Netz realisiere.
Hintergrund ist das ich die Verantwortung über unsere Firmeninterne Elektroanlage übernehmen soll. Bei uns im TN Netz ist nur der Überstromschutz vorhanden.
Meiner Meinung nach gibt es keine Vernünftige Alternative außer die Nachrüstung eines RCD 30mA für alle Laienstromkreise.
Unser Firmen Führung begründet aber mit diesem Abschnitt der VDE das eine Nachrüstung nicht unbedingt Notwendig ist.
Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Auslegung dieses Abschnittes.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften VDE-Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 13:58
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Auslegung VDE 0100-410
Fragen und Informationen zu VDE Vorschriften
Moderatoren: g1000, Moderatoren
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: So 17. Feb 2013, 10:45
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 59939
Auslegung VDE 0100-410
Beitragvon Dieziege » So 17. Feb 2013, 11:17
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Gruß Steffen
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
- princemichi
- Laie
- Beiträge: 46
- Registriert: Mi 27. Jun 2012, 20:29
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 53498
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Auslegung VDE 0100-410
Beitragvon princemichi » So 17. Feb 2013, 18:03
Hallo Steffen,
also ich stehe in meiner Firma vor exakte dem gleichen Problem. Und wie ein Richter solche Situationen mit einer vEFK bewertet muss ich dir sicher nicht erklären!
Unterm Strich werden bei uns nach und nach immer mehr Stromkreise nachgerüstet. Neue Stromkreise sowieso. Zu deiner Sicherheit: Bewaffne dich mit einem P-Touch und beschrifte soviele Steckdosen wie du finden kannst und beschrifte diese entsprechend.
Grüße!
also ich stehe in meiner Firma vor exakte dem gleichen Problem. Und wie ein Richter solche Situationen mit einer vEFK bewertet muss ich dir sicher nicht erklären!
Unterm Strich werden bei uns nach und nach immer mehr Stromkreise nachgerüstet. Neue Stromkreise sowieso. Zu deiner Sicherheit: Bewaffne dich mit einem P-Touch und beschrifte soviele Steckdosen wie du finden kannst und beschrifte diese entsprechend.
Grüße!
Viele Grüße,
P.M.
P.M.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 79
- Registriert: So 24. Jun 2012, 19:49
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 21745
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Auslegung VDE 0100-410
Beitragvon Toddybaer » So 17. Feb 2013, 20:22
Hallo,
also eine Nachrüstpflicht gibt es meines Wissens nur für Badezimmer.
An deiner Anlage musst du also ersteinmal nix verändern, Vorrausgesetzt sie entsprach zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den anerkannten Regeln der Technik und wurde seit dem nicht verändert.
Z. B. Umbauten, Nutzungsänderungen, Erweiterungen, die Nutzung der STeckdosen durch andere Geräte u.s.w.
Messtechnisch nachzuweisen das die Anlage OK ist ist ja nicht näher beschrieben. Dies könnte z.B. durch regelmäßige Messungen erfolgen. Meiner Meinung nach wäre da aber eine dauerhafte Ableitstrommessung besser für geeignet, da sie den Zustand der Anlage über die gesammte Betriebszeit überwacht.
Also Wenn die Anlage immernoch so ist wie zur Zeit der Errichtung ( und hier wird´s wohl schon schwierig) dann musst du nicht nachrüsten. Jedenfalls nach VDE nicht zwingend. Anders sieht es eventuell in Bezug auf die für deinen Bereich zuständigen BG und deren Vorschriften aus.
Ausserdem wirst DU dir im Falle eines Personenschadens die Frage vom Statsanwalt gefallen lassen müssen:
"SIE wusste das die Anlage in dem zustand nicht den neuesten Regeln der Technik entspricht und SIE wussten das dardurch eine Gefährdung entstehen könnte. SIE waren in der Positon etwas an diesem Zustand zu änder. Warum haben sie nichts zur Veringerung des Gefahrenpotentials unternommen?
SIE haben wissentlich die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Kollegen gefährdet"
MFG Thorsten
also eine Nachrüstpflicht gibt es meines Wissens nur für Badezimmer.
An deiner Anlage musst du also ersteinmal nix verändern, Vorrausgesetzt sie entsprach zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den anerkannten Regeln der Technik und wurde seit dem nicht verändert.
Z. B. Umbauten, Nutzungsänderungen, Erweiterungen, die Nutzung der STeckdosen durch andere Geräte u.s.w.
Messtechnisch nachzuweisen das die Anlage OK ist ist ja nicht näher beschrieben. Dies könnte z.B. durch regelmäßige Messungen erfolgen. Meiner Meinung nach wäre da aber eine dauerhafte Ableitstrommessung besser für geeignet, da sie den Zustand der Anlage über die gesammte Betriebszeit überwacht.
Also Wenn die Anlage immernoch so ist wie zur Zeit der Errichtung ( und hier wird´s wohl schon schwierig) dann musst du nicht nachrüsten. Jedenfalls nach VDE nicht zwingend. Anders sieht es eventuell in Bezug auf die für deinen Bereich zuständigen BG und deren Vorschriften aus.
Ausserdem wirst DU dir im Falle eines Personenschadens die Frage vom Statsanwalt gefallen lassen müssen:
"SIE wusste das die Anlage in dem zustand nicht den neuesten Regeln der Technik entspricht und SIE wussten das dardurch eine Gefährdung entstehen könnte. SIE waren in der Positon etwas an diesem Zustand zu änder. Warum haben sie nichts zur Veringerung des Gefahrenpotentials unternommen?
SIE haben wissentlich die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Kollegen gefährdet"
MFG Thorsten
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 70
- Registriert: Do 8. Apr 2010, 04:45
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Auslegung VDE 0100-410
Beitragvon kurzschluss » So 17. Feb 2013, 21:15
Wenn ich mir unsere "Bude" so ansehe kann ich nur von solch "Schlupflöchern" abraten
Wie haben rund 350 Leute, 2 Werke mit x Hallen / Abteilungen
- Da wird schnell mal eine Anlage gekauft / aufgestellt die man dann evtl. erst nach 12Monaten sieht weil man gerade die BGV macht
- Arbeitsplätze werden einfach mal umgebaut
- Büros, da kommt mal schnell der WK von daheim mit
- EDV Abteilung, die verteilen 3er Steckdosen wie Kaugummi
- Geräte werden bis zum totalen Exitus betrieben da der Gute Bediener ja fertig werden muss
usw.
Ich würde mich auf solch Sachen nur einlassen wenn solch Dinge generell per Betriebsanweisungen geregelt wären das die (V) EFK das sagen hat und selbst da muss man sich dies schon gut überlegen.
Denn wenn alles angemeldet werden muss kann man auch schnell in Arbeit / Papier ersticken..
Und die Kosten für die FI´s / Umrüstung vs Jahresumsatz in Verhältnis Sicherheit und evtl Unfall rechnet dir immer jemand vor wenn was passiert ist
Wie haben rund 350 Leute, 2 Werke mit x Hallen / Abteilungen
- Da wird schnell mal eine Anlage gekauft / aufgestellt die man dann evtl. erst nach 12Monaten sieht weil man gerade die BGV macht
- Arbeitsplätze werden einfach mal umgebaut
- Büros, da kommt mal schnell der WK von daheim mit
- EDV Abteilung, die verteilen 3er Steckdosen wie Kaugummi
- Geräte werden bis zum totalen Exitus betrieben da der Gute Bediener ja fertig werden muss
usw.
Ich würde mich auf solch Sachen nur einlassen wenn solch Dinge generell per Betriebsanweisungen geregelt wären das die (V) EFK das sagen hat und selbst da muss man sich dies schon gut überlegen.
Denn wenn alles angemeldet werden muss kann man auch schnell in Arbeit / Papier ersticken..
Und die Kosten für die FI´s / Umrüstung vs Jahresumsatz in Verhältnis Sicherheit und evtl Unfall rechnet dir immer jemand vor wenn was passiert ist
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: So 18. Jan 2015, 02:58
- Elektromeister: ja
Re: Auslegung VDE 0100-410
Beitragvon heicogehring » So 18. Jan 2015, 04:29
Ich möchte Euch allen kurz (oder auch lang) antworten.
Es ist grandios, wie Ihr Euch mit den Vorschriften beschäftigt.
ABER:
Nirgends steht geschrieben "Mache die Fehler anderer weg!" - ausser für den Meister!
Gibt es einen Auftrag "Installiere eine neue Steckdose!" wird für diese Steckdose oder den entsprechenden Stromkreis ein RCD vor geschaltet - ganz klar.
Ist eine Anlage HV, UV oder auch eine einzelne Steckdose nicht im Ordnungsgemässen Zustand, ist dies Sache des Betreibers (Eigentümer).
Führt Ihr eine Arbeit aus, macht Ihr es nach Vorschrift - was vorhanden ist, geht Euch nichts an - bis Euch jemand den Auftrag erteilt " Bring die Anlage auf den neuesen Stand" - dann seid Ihr in der Pflicht die geltenden Normen anzuwenden. Heisst der Auftrag die Anlage in Ordnung zu bringen, bedeutet es nicht "auf den neuesten Stand".
FG Heico
Es ist grandios, wie Ihr Euch mit den Vorschriften beschäftigt.
ABER:
Nirgends steht geschrieben "Mache die Fehler anderer weg!" - ausser für den Meister!
Gibt es einen Auftrag "Installiere eine neue Steckdose!" wird für diese Steckdose oder den entsprechenden Stromkreis ein RCD vor geschaltet - ganz klar.
Ist eine Anlage HV, UV oder auch eine einzelne Steckdose nicht im Ordnungsgemässen Zustand, ist dies Sache des Betreibers (Eigentümer).
Führt Ihr eine Arbeit aus, macht Ihr es nach Vorschrift - was vorhanden ist, geht Euch nichts an - bis Euch jemand den Auftrag erteilt " Bring die Anlage auf den neuesen Stand" - dann seid Ihr in der Pflicht die geltenden Normen anzuwenden. Heisst der Auftrag die Anlage in Ordnung zu bringen, bedeutet es nicht "auf den neuesten Stand".
FG Heico
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Auslegung VDE 0100-410
Beitragvon ac dc master » Mi 8. Apr 2015, 00:50
die aussage ist leider falsch !!!!!
wenn ich eine anlage in Ordnung bringe, muß ich diese den ordnungsgemäßen zustand rep. und instand setzen. und zwar so, das es für den jetzigen zustand eine zufriedenstellende betriebsmäßige Anwendung erlaubt.
wenn aber die Instandsetzung nicht mehr der jetzigen Vorschriften entsprechen kann, weil es keine eindeutige Zuordnung oder sicherheitsrelevante Ergebnisse verbrigt, muß ich die anlage auf den neusten stand der Technik bringen. das steht aber auch in der VDE 0100 drin.
wenn ich eine anlage in Ordnung bringe, muß ich diese den ordnungsgemäßen zustand rep. und instand setzen. und zwar so, das es für den jetzigen zustand eine zufriedenstellende betriebsmäßige Anwendung erlaubt.
wenn aber die Instandsetzung nicht mehr der jetzigen Vorschriften entsprechen kann, weil es keine eindeutige Zuordnung oder sicherheitsrelevante Ergebnisse verbrigt, muß ich die anlage auf den neusten stand der Technik bringen. das steht aber auch in der VDE 0100 drin.
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
Anzeige -ID10-