Hallo Kollegen, ich habe mal eine Frage:
Muss eine CEE Steckdose 5x32A mit einem 30mA Fi-Schutzschalter vorgesichert werden?
Die Steckdose befindet sich in einer Reparaturwerkstatt und dient als Versorgung zur Prüfung
einer Zelle mit separatem Stromverteiler.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften VDE-Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 05:10
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Fragen und Informationen zu VDE Vorschriften
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Laie
- Beiträge: 45
- Registriert: Mo 26. Jul 2010, 21:25
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Postleitzahl: 45661
- Wohnort: Recklinghausen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Beitragvon vivikev » Fr 20. Feb 2015, 07:15
Moin,
alles Stromkreise die durch Laien bedient werden müssen bis 32A mit einem RCD versehen werden.
VDE 0100/410
Gruß
Kevin
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
alles Stromkreise die durch Laien bedient werden müssen bis 32A mit einem RCD versehen werden.
VDE 0100/410
Gruß
Kevin
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 70
- Registriert: Do 8. Apr 2010, 04:45
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Beitragvon kurzschluss » So 1. Mär 2015, 22:41
Wäre dann noch die Frage was man unter einer rep. Werkstatt versteht und ob wir privat od gewerbe haben
Hört sich nach gewerbe an und evtl Pürfplatz ?
Hört sich nach gewerbe an und evtl Pürfplatz ?
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Beitragvon ac dc master » Mo 23. Mär 2015, 23:14
also nach meinem Kenntnisstand müssen alle Steckdosen bis 32A mit 30mA RCDs sein.
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Beitragvon ac dc master » Mo 30. Mär 2015, 00:35
wenn es eine rep.werkstatt ist mit einer prüftafel ist, ist auch diese mit einem 30mA Fi-schalter aus zu statten.
und mein wissen brauch ich garnicht auf firschen. je höher ich einen schutz erbringe um so sicherer sind die anlagen und um so sichere können die benutzer die anlage bedienen.
aber das ist eh Schnee von gestern da eh alle Steckdosen mit 30 mA abgesichert werden müssen bis 32 A.
und mein wissen brauch ich garnicht auf firschen. je höher ich einen schutz erbringe um so sicherer sind die anlagen und um so sichere können die benutzer die anlage bedienen.
aber das ist eh Schnee von gestern da eh alle Steckdosen mit 30 mA abgesichert werden müssen bis 32 A.
-
- Laie
- Beiträge: 25
- Registriert: Sa 6. Sep 2014, 17:20
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 72820
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Beitragvon Jupa1502 » Mo 6. Apr 2015, 01:44
Also sicherer ist es mit einem fi abzusichern, musst du aber nur bis 20A
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Beitragvon ac dc master » Di 7. Apr 2015, 00:27
vielleicht glauben hier noch einige an den Weihnachtsmann.
alle Steckdosen bis 32 A werden und müssen mit einem RCD mit 30 mA zusätzlich gesichert werden. es ist völlg egal ob nun innen oder außen !
alle Steckdosen bis 32 A werden und müssen mit einem RCD mit 30 mA zusätzlich gesichert werden. es ist völlg egal ob nun innen oder außen !
-
- Frischling
- Beiträge: 16
- Registriert: Mi 27. Apr 2011, 13:16
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 56072
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Beitragvon Micha30 » Di 7. Apr 2015, 05:46
@ AC DC MASTER: Deine Aussage ist leider falsch.. Nach DIN VDE 0100, Teil 410 sind RCDs mit einem Bemessungs-Differenzstrom von kleiner als 30mA nur vorgeschrieben in:
- Steckdosenstromkreisen mit einem Bemessungsstrom bis 20A, die für Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind.
- Endstromkreise für im Aussenbereich verwendete tragbare Betriebsmittel mit einem Bemessungstrom bis 32A.
Weiter müsste man die Netzform beachten, da beim TT Netz immer ein RCD benötigt wird. Dann gibt es die Ausnahme mit den Fest verbauten geräten, wenn die Steckdose nicht frei Zugänglich ist usw..
Also man sieht, es gibt Ausnahmen.. Natürlich ist es besser immer über einen RCD ab zu sichern..
Diese Angaben habe ich gerade in der aktuellen DIN VDE 0100 nachgelesen!!!
- Steckdosenstromkreisen mit einem Bemessungsstrom bis 20A, die für Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind.
- Endstromkreise für im Aussenbereich verwendete tragbare Betriebsmittel mit einem Bemessungstrom bis 32A.
Weiter müsste man die Netzform beachten, da beim TT Netz immer ein RCD benötigt wird. Dann gibt es die Ausnahme mit den Fest verbauten geräten, wenn die Steckdose nicht frei Zugänglich ist usw..
Also man sieht, es gibt Ausnahmen.. Natürlich ist es besser immer über einen RCD ab zu sichern..
Diese Angaben habe ich gerade in der aktuellen DIN VDE 0100 nachgelesen!!!
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
Anzeige -ID10-