Hallo,
ist der Spannungsbereich an den Klemmen eines Trafos in einer kundeneigenen Trafostation festgelegt?
Mit welcher Schwankung habe ich auf der Einspeiseseite mittelspannungsseitig zu rechnen?
20 kV +/- x%
Gibt es hierfür eine Norm? Was hat der Netzbetreiber zu liefern, oder was liefert er gewöhnlich?
Hintergrund: Ich möchte den Spannungsbereich am Hausanschlusskasten bei einem vorgebenen Kabel xy, mit Länge l und Querschnitt Q bestimmen.
MfG
Franky
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften VDE-Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 04:19
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Mittelspannung VDE 0101 - Spannungsbereich an TST
Fragen und Informationen zu VDE Vorschriften
Moderatoren: g1000, Moderatoren
-
- In Testphase
- Beiträge: 3
- Registriert: Fr 31. Mai 2013, 11:34
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 74348
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 325
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Mittelspannung VDE 0101 - Spannungsbereich an TST
Beitragvon berner25 » Mo 3. Jun 2013, 16:17
Hallo Franky1112,
ja die Anforderungen an die Spannungsqualität in öffentlichen Netzen, ist nach DIN EN 50160 festgelegt. Die +/- Werte der maximalen Spannungsschwankungen, sind in langsame und schnelle Spannungsänderung unterteilt.
Langsame Spannungsänderung:
95% der 10-min-Mittelwerte: +/- 10% der Versorgungsspannung
Schnelle Spannungsänderung
4% (selten 6%) der Versorgungsspannung
ja die Anforderungen an die Spannungsqualität in öffentlichen Netzen, ist nach DIN EN 50160 festgelegt. Die +/- Werte der maximalen Spannungsschwankungen, sind in langsame und schnelle Spannungsänderung unterteilt.
Langsame Spannungsänderung:
95% der 10-min-Mittelwerte: +/- 10% der Versorgungsspannung
Schnelle Spannungsänderung
4% (selten 6%) der Versorgungsspannung
MfG
Berner25
Berner25
-
- In Testphase
- Beiträge: 3
- Registriert: Fr 31. Mai 2013, 11:34
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 74348
Re: Mittelspannung VDE 0101 - Spannungsbereich an TST
Beitragvon Franky1112 » Mi 5. Jun 2013, 22:01
Hallo Berner25,
die DIN EN 50160 legt dies für die Anschlusspunkt auf 230 V Basis fest. Das passt auch mit der entsprechenden Gerätenorm zusammen, die zwischen +/- 10% funktionieren müssen.
Meine Frage beantwortet dies jedoch nicht - ich bin auf der Suche nach dem Spannungsfall bis zu Trafostation auf der Mittelspannungsseite, bzw. auf der Klemmspannungs - Unterseite des Trafos.
Oder kann ich davon ausgehen, dass ich da mindestens Un (Netznennspannung) anliegen habe, wenn der Trafo mit Nennlast fährt?
Und wenn S = 0kVA (Leerlauf) habe ich dann U =Un(1 + uk)?
die DIN EN 50160 legt dies für die Anschlusspunkt auf 230 V Basis fest. Das passt auch mit der entsprechenden Gerätenorm zusammen, die zwischen +/- 10% funktionieren müssen.
Meine Frage beantwortet dies jedoch nicht - ich bin auf der Suche nach dem Spannungsfall bis zu Trafostation auf der Mittelspannungsseite, bzw. auf der Klemmspannungs - Unterseite des Trafos.
Oder kann ich davon ausgehen, dass ich da mindestens Un (Netznennspannung) anliegen habe, wenn der Trafo mit Nennlast fährt?
Und wenn S = 0kVA (Leerlauf) habe ich dann U =Un(1 + uk)?
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 325
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Mittelspannung VDE 0101 - Spannungsbereich an TST
Beitragvon berner25 » Di 11. Jun 2013, 11:15
Hallo Franky1112,
ich habe die DIN EN 50160 nicht zur Hand, jedoch konnte ich aus verschiedenen Quellen erfahren, dass diese DIN auch für die Spannungsqualität im Mittelspannungsbereich verantwortlich sein muss.
Siehe Quellen:
Quelle: Stadtwerke Anrstadt "TAB Mittelspannung 2008" Ausgabe 10.2012
2. Netzanschluss
2.3 Betriebsspannung am Netzanschlusspunkt
Das Netz der SWAN GmbH wird mit einer Spannung von 10 kV oder 20 kV nach DIN EN 50160 betrieben....
Quelle: Bayreuther Energie- und Waserversorgungs- GmbH - Technische Richtlinie - Errichtung von Transformatorenstationen am Mittelspannungsnetz der BEW GmbH
zu 3.2.1 Allgemein
Nennspannung des Mittelsopannungssnetzes der BEW: Un = 20KV
Spannungsqualität: nach DIN EN 50160 (Toleranzband +/- 10%)
Quelle: Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH - "Einspeisemanagment von Erzeugungsanlagen größer 100kW"
2.1 Grundsätze für die Festlegung des Netzanschlusspunktes
...
Die Spannung am Verknüpfungspunkt darf einen Wert von 21,5 kV im 20 kV Netz nicht übersteigen.
Dieser Wert ist als Mittelwert in einem 10-Minuten-Intervall, gemäß DIN EN 50160:200804, zu sehen.
Quelle: EON Bayern - TAB Mittelspannung - Stand 11.2011
2.2 Allgemeine Netzdaten gemäß Ziffer 2 und 3.2 der TAB MS
....
Versorgungsspannungen / Nennspannungen: 10 kV, 20 kV und 30 kV
....
Spannungsqualität: nach DIN EN 50160
Toleranzband +/- 10%
ich habe die DIN EN 50160 nicht zur Hand, jedoch konnte ich aus verschiedenen Quellen erfahren, dass diese DIN auch für die Spannungsqualität im Mittelspannungsbereich verantwortlich sein muss.
Siehe Quellen:
Quelle: Stadtwerke Anrstadt "TAB Mittelspannung 2008" Ausgabe 10.2012
2. Netzanschluss
2.3 Betriebsspannung am Netzanschlusspunkt
Das Netz der SWAN GmbH wird mit einer Spannung von 10 kV oder 20 kV nach DIN EN 50160 betrieben....
Quelle: Bayreuther Energie- und Waserversorgungs- GmbH - Technische Richtlinie - Errichtung von Transformatorenstationen am Mittelspannungsnetz der BEW GmbH
zu 3.2.1 Allgemein
Nennspannung des Mittelsopannungssnetzes der BEW: Un = 20KV
Spannungsqualität: nach DIN EN 50160 (Toleranzband +/- 10%)
Quelle: Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH - "Einspeisemanagment von Erzeugungsanlagen größer 100kW"
2.1 Grundsätze für die Festlegung des Netzanschlusspunktes
...
Die Spannung am Verknüpfungspunkt darf einen Wert von 21,5 kV im 20 kV Netz nicht übersteigen.
Dieser Wert ist als Mittelwert in einem 10-Minuten-Intervall, gemäß DIN EN 50160:200804, zu sehen.
Quelle: EON Bayern - TAB Mittelspannung - Stand 11.2011
2.2 Allgemeine Netzdaten gemäß Ziffer 2 und 3.2 der TAB MS
....
Versorgungsspannungen / Nennspannungen: 10 kV, 20 kV und 30 kV
....
Spannungsqualität: nach DIN EN 50160
Toleranzband +/- 10%
MfG
Berner25
Berner25
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
Anzeige -ID10-