Prüfgrundlage für die Erwärmungsprüfung nach DIN VDE 0620-1
Ab sofort dürfen für ortsveränderliche Steckdosen mit VDE- bzw. VDE-GS-Zeichen keine Leitungen mit einem Leiterquerschnitt von 1,0 mm² verwendet werden. Untersuchungen des VDE-Instituts ergaben, dass ortsveränderliche Steckdosen mit diesem Leiterquerschnitt die zulässigen Grenztemperaturen nach DIn VDE 0298-300 immer überschreiten. Mit nachfolgendem Schreiben hat das VDE-Institut seine Kunden über den Sachverhalt informiert
Bei ortsveränderlichen Steckdosen - bestehend aus Steckdose, Leitung und Stecker - ist für die Erwärmungsprüfung nach DIN VDE 0620-1:04-2005 abweichend zur Tabelle 20 ein Prüfstrom von 20A auf alle Teile des Produktes (Steckdose, Leitung und Stecker) - unabhängig vom Leiterquerschnitt anzuwenden, siehe auch EK1-Beschluss Nr. 393-08.
Es ist daher notwendig, die Prüfgrundlage gemäß den festgestellten und sicherheitstechnisch relevanten Lücken in der Norm zu ergänzen.
Das bedeutet, dass z. B. eine Erwärmungsprüfung an ortsveränderlichen Steckdosen nach DIN VDE 0620-1:04-2005 mit einem Prüfstrom von 20A unabhängig vom Leiterquerschnitt erforderlich ist. Sollte für diese Produkte eine Zuleitung mit einem Querschnitt von 1,0 mm² verwendet werden, schließt dies auch eine Temperaturmessung direkt an der Leitung ein.
Aufgrund der bisher an 1,0 mm² Leitungen durchgeführten Prüfungen werden die zulässigen Grenztemperaturen nach DIN VDE 0298-300 (VDE 0298 Teil 300):2004 Tabellen 4A bzw. 4B immer überschritten. Aus diesem Grund ist es nicht länger möglich, Produkte mit einem Leiterquerschnitt von 1,0 mm² zu zertifizieren.
Die bestehenden Zeichengenehmigungen werden entsprechend angepasst, d. h. der Leiterquerschnitt von 1,0 mm² wird aus den Zertifikaten herausgenommen.
Somit dürfen ab sofort für ortsveränderliche Steckdosen mit VDE- bzw. VDE-GS-Zeichen keine Leitungen mit einem Leiterquerschnitt von 1,0 mm² verwendet werden. Der Sachverhalt wird auch auf unserer Internet-Homepage veröffentlicht.
Sie erhalten in Kürze entsprechend aktualisierte Anlagen zu Ihren betroffenen Zeichengenehmigungsausweisen.
Zur Beantwortung noch offener Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner Herr Horst Fischer (Tel.: 069 8306-319), gerne zur Verfügung.
Quelle: http://www.VDE.com
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften VDE-Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 03:27
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Ortsveränderliche Steckdosen
Fragen und Informationen zu VDE Vorschriften
Moderatoren: g1000, Moderatoren
- g1000
- Moderator
- Beiträge: 692
- Registriert: Mo 23. Mär 2009, 17:43
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 79206
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
- Kontaktdaten:
Ortsveränderliche Steckdosen
Beitragvon g1000 » Mi 1. Jul 2009, 11:45
MfG G1000
Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
Anzeige -ID10-