Hallo Zusammen…
Ich hatte grade Besuch von der BG.
Dieser hat mir mitgeteilt das PVC Kabel als Zuleitung in der Industrie nicht zulässig wären. ( z.B. Winkelschleifer)
Da das „gute Ölflex 110“ ja auch ein PVC Kabel ist will ich das nicht glauben…
Angeblich gibt es eine VDE Norm dazu wobei meine Suche bisher erfolglos war.
Meine 2 befreundete Elektromeister wussten von nix.
Kann mir einer nähere Informationen darüber geben?
Grüße aus dem Hochsauerland,
Peter
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften VDE-Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 21:52
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
PVC (Ölflex) als Zuleitung in der Industrie unzulässig???
Fragen und Informationen zu VDE Vorschriften
Moderatoren: g1000, Moderatoren
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Mo 13. Feb 2017, 11:35
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 59909
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: PVC (Ölflex) als Zuleitung in der Industrie unzulässig???
Beitragvon Joh89 » Mo 13. Feb 2017, 17:56
Hi,
der Hersteller gibt für Ölflex Classic 110 an, dass es für feste Verlegung als auch für den gelegentlichen flexiblen Einsatz ohne Zugbeanspruchung geeignet ist. Eine Eignung als Geräteanschlussleitung gibt der Hersteller nicht an.
Als Zuleitung für z.B. Winkelschleifer ist es meiner Meinung nach nicht geeignet. Hierfür würde ich eine schwere Gummischlauchleitung H07RN-F verwenden.
Habe mir bei Abnahmen angewöhnt, den Abnehmer immer nach der Norm und den Abschnitt zu fragen, wenn er etwas zu bemängeln hat. Das würde ich an deiner Stelle auch machen.
Für Baustellen ist das mit der schweren Gummischlauchleitung in VDE 0100-704 festgelegt. Eine Festlegung für Industrieanlagen kenne ich nicht.
Grüße
Joh
der Hersteller gibt für Ölflex Classic 110 an, dass es für feste Verlegung als auch für den gelegentlichen flexiblen Einsatz ohne Zugbeanspruchung geeignet ist. Eine Eignung als Geräteanschlussleitung gibt der Hersteller nicht an.
Als Zuleitung für z.B. Winkelschleifer ist es meiner Meinung nach nicht geeignet. Hierfür würde ich eine schwere Gummischlauchleitung H07RN-F verwenden.
Habe mir bei Abnahmen angewöhnt, den Abnehmer immer nach der Norm und den Abschnitt zu fragen, wenn er etwas zu bemängeln hat. Das würde ich an deiner Stelle auch machen.
Für Baustellen ist das mit der schweren Gummischlauchleitung in VDE 0100-704 festgelegt. Eine Festlegung für Industrieanlagen kenne ich nicht.
Grüße
Joh
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Mo 13. Feb 2017, 11:35
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 59909
Re: PVC (Ölflex) als Zuleitung in der Industrie unzulässig???
Beitragvon sinumeriker » Mo 13. Feb 2017, 22:30
Hallo joh,
Wir sind keine kleine Metall verarbeitenden Firma ( Dreherei)...
PUR ist unser Kabel der Wahl wenn die Möglichkeit besteht (Instandhaltung).
Aber was ist mit den Zuleitungen die man nicht regelmäßig in der Hand hat :
Kaltgerätekabel für Computer
Kühlschrank
Wasserkocher
LED Lupe
Ladegerät vom Akkuschrauber
Usw...
Alle umbauen obwohl neu???
Peter
Wir sind keine kleine Metall verarbeitenden Firma ( Dreherei)...
PUR ist unser Kabel der Wahl wenn die Möglichkeit besteht (Instandhaltung).
Aber was ist mit den Zuleitungen die man nicht regelmäßig in der Hand hat :
Kaltgerätekabel für Computer
Kühlschrank
Wasserkocher
LED Lupe
Ladegerät vom Akkuschrauber
Usw...
Alle umbauen obwohl neu???
Peter
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: PVC (Ölflex) als Zuleitung in der Industrie unzulässig???
Beitragvon Joh89 » Di 14. Feb 2017, 09:20
Hi Peter,
PUR - Leitungen sind nicht identisch mit Ölflex 110 und haben keinen PVC-Mantel/Aderisolierung.
PUR - Leitungen sind z.B. H07BQ-F. Diese Leitungen sind bei mittlerer Belastung geeignet für den Anschluss von landwirtschaftlichen Geräten aber auch für elektrische Werkzeuge , Bohrmaschinen usw.
Schau mal hier:
https://www.helukabel.de/de/produkte/h07bq-f-opc-STD_22058.html
Grüße
Joh
PUR - Leitungen sind nicht identisch mit Ölflex 110 und haben keinen PVC-Mantel/Aderisolierung.
PUR - Leitungen sind z.B. H07BQ-F. Diese Leitungen sind bei mittlerer Belastung geeignet für den Anschluss von landwirtschaftlichen Geräten aber auch für elektrische Werkzeuge , Bohrmaschinen usw.
Schau mal hier:
https://www.helukabel.de/de/produkte/h07bq-f-opc-STD_22058.html
Grüße
Joh
-
- Frischling
- Beiträge: 19
- Registriert: Mo 9. Jan 2017, 14:58
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Bayern
- Postleitzahl: 82110
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: PVC (Ölflex) als Zuleitung in der Industrie unzulässig???
Beitragvon Michl_IT-Meister » Fr 24. Mär 2017, 09:13
Also ich möchte da gerne nochmal auf das Ölflex-Kabel zu sprechen kommen....
Wir hatten das Kabel fest eingebaut im Einsatz bei einer Winde als Steuerleitung eingesetzt. Die Leitung wurde innerhalb von fünf Jahren bereits spröde und der Außenmantel brach, wurde bröckelig. Sehr seltsam, denn das Kabel war Sonnenlicht nicht direkt ausgesetzt und wurde nicht bewegt. Auch die Biegeradien wurden nie unterschritten. Umso mehr verwundert es mich, dass die Leitung diese Probleme aufweist.
Seitdem stehe ich dem Ölflex trotz der guten Qualität von vornherein skeptisch gegenüber.
Im Zuge der Reparatur der Anlage wurde nun eine Gummileitung eingesetzt, um künftig einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Wenn also die BG das beanstandet hat, ist das für mich verständlich.
Wir hatten das Kabel fest eingebaut im Einsatz bei einer Winde als Steuerleitung eingesetzt. Die Leitung wurde innerhalb von fünf Jahren bereits spröde und der Außenmantel brach, wurde bröckelig. Sehr seltsam, denn das Kabel war Sonnenlicht nicht direkt ausgesetzt und wurde nicht bewegt. Auch die Biegeradien wurden nie unterschritten. Umso mehr verwundert es mich, dass die Leitung diese Probleme aufweist.
Seitdem stehe ich dem Ölflex trotz der guten Qualität von vornherein skeptisch gegenüber.
Im Zuge der Reparatur der Anlage wurde nun eine Gummileitung eingesetzt, um künftig einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Wenn also die BG das beanstandet hat, ist das für mich verständlich.
Eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern ist schwieriger als ein Atom zu spalten [Alrbert Einstein]
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
Anzeige -ID10-