Aufgabe Leitungsberechnung

Verfasst: Di 22. Okt 2013, 12:26
von steeng
Hey leute mach grad die Meisterschule :?

hab mal ne aufgabe für euch bzw. gleich ne frage was denn die lösung davon ist am besten mit rechnungsweg:

Ausführung:

Es ist ein Unterverteiler mit Endstromkreisen zu errichten. Die Verdrahtung beginnt an den Einspeisungsklemmen und endet an den Betriebsmitteln der Endstromkreise.

Die Einspeisung ist nach den gängigen Vorschriften zu projektieren und zu errichten. Die Verlegung der Zuleitung (Mantelleitung NYM-J) erfolgt auf einer gelochten Kabelwanne. Neben der Zuleitungsverteilung sind noch vier andere mehradrige Leitungen in der Kabelwanne verlegt. Die Leitungen sind ohne Berührung verlegt worden. Als Umgebungstemperatur sind 35°C anzunehmen. Für Ihre Berechnung ist von einem maximalen Spannungsfall von 1,50 % auszugehen. Die zu verlegende Leitung muss mindestens auf die minimale Strombelastbarkeit nach DIN 18015 ausgelegt sein. Die Leitungslänge der Zuleitung vom Zählerplatz bis an den Unterverteiler 3 (Technikraum neu) beträgt 70 Meter.

Bestimmen Sie hier die Verlegeart und den Mindestquerschnitt, sowie den Leitungstyp nach den oben genannten Kriterien. Erläutern Sie kurz die Wahl und Dimensionierung Ihrer Leitung.


Leitungstyp:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Verlegeart:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Aderzahl:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Mindestquerschnitt:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Erläuterung:
____________________________________________________________________________________________________________________________

Re: Aufgabe Leitungsberechnung

Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 12:53
von tuk24
Hi,

bevor du mit der Berechnung beginnst, solltest du die vorhandenen Informationen aus der Aufgabe heraus schreiben. zB. welche Verlegeart, Häufung, Umgebungstemperatur usw. und fehlende, bzw nachzuschlagende Werte, müssen entsprechend gesucht werden. Danach wird die erforderliche Leitung bestimmt. Welche Unterlagen stehen dir zur Verfügung? An welcher stelle kommst du nicht weiter?

Re: Aufgabe Leitungsberechnung

Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 12:50
von steeng
mir steht das Tabellenbuch zur verfügung(Westermann Betriebs und Automatisierungstechnik!! mir fehlt aber bzw ich finde die Formel für die Temepratur Berechnung nicht!!

Die Verlegart ist ja E
und das Kabel in demfall NYM-J

so denn hab ich noch

1,50% Spannungsfall
35°
70m

des is denn des problem zum Widerstand berechnen hab ich kein Querschnitt (den sol ich ja berechen)
für die Temperatur hab ich auch kein querschnitt

beim Spannungsabfall fehlt mir der strom kann ich nicht rechnen weil ich den widerstand nicht berechen kann

Strom kann ich aus der tabelle nicht ablesen hab ja kein querschnitt

Re: Aufgabe Leitungsberechnung

Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 16:56
von Bimmer
Hallochen, vielleicht kann ich dir helfen.
Nach DIN 18015 sind Zuleitungen bis zur letzten Unterverteilung für eine minimale Belastung von 63 Ampere auszulegen.
Damit hast du die Stromstärke für deine Berechnungen und kannst jetzt mit den Korrekturfaktoren die Leitungsdimensionierung errechnen und dann den Spannungsfall usw.