Spannungsfall Berechnung
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 15:42
Hey Leuts ich habe mal eine frage zum Thema Spannungsfall.
Wir haben heute denn Spannungsfall berechnet einer Zuleitung.
Die angaben sind:
Querschnitt = 95mm
Länge = 5m
cos = 0,9
P = 147,8kW
Denn Spannungsfall habe wir in % Berechnet nach:
(Kiefer Ausgabe 14 Seite 705)
E=P*L*v*10hoch-4
Für v haben wir 1,479 gewählt.
-> E=147,8kW * 5 * 1,479 * 10hoch-4
E= 0,109%
und dann gibts ja auch noch die Formel
U= (P*L/(Leitfähigkeit*Querschnitt*Spannung)
U= (147800W*5m)/(56*95*400)
U= 0,347V
U% =0,0868%
Meine Fragen währe: Was sagt mir der Faktor V aus?
Für welche Anforderungen nehme ich die 1. Rechnung oder die 2. Rechnung?
Ps. In der Berufsschule haben wir immer mit U= (P*L/(Leitfähigkeit*Querschnitt*Spannung) berechnet.
Mit freundlichen Grüßen Alex
Wir haben heute denn Spannungsfall berechnet einer Zuleitung.
Die angaben sind:
Querschnitt = 95mm
Länge = 5m
cos = 0,9
P = 147,8kW
Denn Spannungsfall habe wir in % Berechnet nach:
(Kiefer Ausgabe 14 Seite 705)
E=P*L*v*10hoch-4
Für v haben wir 1,479 gewählt.
-> E=147,8kW * 5 * 1,479 * 10hoch-4
E= 0,109%
und dann gibts ja auch noch die Formel
U= (P*L/(Leitfähigkeit*Querschnitt*Spannung)
U= (147800W*5m)/(56*95*400)
U= 0,347V
U% =0,0868%
Meine Fragen währe: Was sagt mir der Faktor V aus?
Für welche Anforderungen nehme ich die 1. Rechnung oder die 2. Rechnung?
Ps. In der Berufsschule haben wir immer mit U= (P*L/(Leitfähigkeit*Querschnitt*Spannung) berechnet.
Mit freundlichen Grüßen Alex