Ermittlung Querschnitt Backofen
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 09:03
Hallo,
bin neu hier, bin im Moment kurz vor der Meisterprüfung in Oldenburg.
Ich stehe vor folgender Aufgabe:
"Der Backofen wird über eine 22m NYM-Leitung angeschlossen. Die Verlegung erfolgt in perforierter Kabelrinne mit weiteren 8 Leitungen. Die Umgebungstemperatur beträgt 40°C. Die Netzimpedanz beträgt 0,3 Ohm. Der Nennstrom des Backofens beträgt 42 A. Als Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren wurde ein TN-System mit Schutz durch Überstromschutzeinrichtung, ohne zusätzlichen RCD, gewählt. Als Überstromschutzeinrichtung sollen Schmelzsicherungen vom Typ D02/gG verwendet werden.
Ermitteln Sie den erforderlichen Querschnitt unter Berücksichtung aller Faktoren."
Meine Frage dreht sich um die Verlegeart. Meiner Ansicht nach ist laut Aufgabe die Verlegeart E zu wählen. Unser Dozent sagt uns aber, wenn nicht eindeutig beschrieben ist, dass die Verlegung auf der perforierten Kabelrinne einlagig erfolgt, muss man Verlegeart C wählen. Diese ist meiner Ansicht nach aber nur bei Verlegung direkt auf dem Untergrund(Wand).
Die reine Berechnung der Aufgabe ist kein Problem, ich habe aber echt ein Problem damit, diese Aussage als wahr anzunehmen.
Danke und viele Grüße
d.
bin neu hier, bin im Moment kurz vor der Meisterprüfung in Oldenburg.
Ich stehe vor folgender Aufgabe:
"Der Backofen wird über eine 22m NYM-Leitung angeschlossen. Die Verlegung erfolgt in perforierter Kabelrinne mit weiteren 8 Leitungen. Die Umgebungstemperatur beträgt 40°C. Die Netzimpedanz beträgt 0,3 Ohm. Der Nennstrom des Backofens beträgt 42 A. Als Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren wurde ein TN-System mit Schutz durch Überstromschutzeinrichtung, ohne zusätzlichen RCD, gewählt. Als Überstromschutzeinrichtung sollen Schmelzsicherungen vom Typ D02/gG verwendet werden.
Ermitteln Sie den erforderlichen Querschnitt unter Berücksichtung aller Faktoren."
Meine Frage dreht sich um die Verlegeart. Meiner Ansicht nach ist laut Aufgabe die Verlegeart E zu wählen. Unser Dozent sagt uns aber, wenn nicht eindeutig beschrieben ist, dass die Verlegung auf der perforierten Kabelrinne einlagig erfolgt, muss man Verlegeart C wählen. Diese ist meiner Ansicht nach aber nur bei Verlegung direkt auf dem Untergrund(Wand).
Die reine Berechnung der Aufgabe ist kein Problem, ich habe aber echt ein Problem damit, diese Aussage als wahr anzunehmen.
Danke und viele Grüße
d.