Hallo Leute,
es ist mal wieder soweit habe ein paar neue Aufgaben für euch. Ihr wisst ja ohne Gewähr mir könnte ja auch mal ein Fehler unterlaufen. Die Antworten sind ja schön wenn ihr sie schreibt, aber ihr könnt (zumindest die es können wenn sie die DIN VDE oder ein Tabellenbuch besitzen) ja angeben wo es geschrieben steht!
Wenn ihr die Antwort in "hide" einklammert können es die anderen nur sehen, die auch eine Antwort geben. (Nur für die es nicht wissen)
Viel Spaß beim lösen!
Kabel- und Leitungsanlagen
Begrenzung des Temperaturanstiegs bei Schnittstellenanschlüssen
Zulässige Strombelastbarkeit, Schutz bei Überlast, maximal zulässige Kabel- und Leitungslängen zur Einhaltung des zulässigen Spannungsfalls und der Abschaltbedingungen
Ich gebe einen Tipp. Zu finden in DIN VDE 0100-5*
1. Welche Grundsätze müssen bei der Auswahl und dem Errichten von Leitungsanlagen berücksichtigt werden?
Nennen Sie drei Beispiele.
2. Welche Verlegearten von Leitungsanlagen erfüllen die Anforderungen von VDE 0100-
520?
Nennen Sie drei Beispiele.
3. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, wenn mehrere Stromkreise in einem Elektro-
Installationsrohr verlegt werden?
Nennen Sie drei Beispiele.
4. In welcher Raumart ist die Verlegung von Stegleitung zugelassen?
5. Auf welchen Baustoffen dürfen Stegleitungen nicht verlegt werden?
6. Welche Befestigungsmittel sind für Stegleitungen erlaubt?
Nennen Sie drei Beispiele.
7. Wodurch werden Gefahren, verursacht durch das Eindringen von Wasser, in Leitungsanlagen verhindert?
Nennen Sie ein wesentliches Beispiel.
8. Wodurch wird die Gefahr des Leiterbruchs infolge von Schwingungen vermindert?
Nennen Sie ein Beispiel.
9. Welche Leitungsführung muss für Leitungen bei der Wandmontage in und unter Putz sowie hinter Wandverkleidungen eingehalten werden?
10. Worauf muss besonders geachtet werden, wenn abgesägte Elektro-Installationskanäle o. Ä. montiert werden?
11. Wie kann eine elektrische Leitung vor Beschädigungen durch Tiere geschützt werden?
Nennen Sie zwei Beispiele.
12. Wie können Gefahren für elektrische Leitungen infolge baulicher Bewegungen vermindert werden?
Nennen Sie ein Beispiel.
13. Welcher Mindestquerschnitt von elektrischen Cu-Leitern wird bei fester Verlegung in
Lichtstromkreisen gefordert?
14. Welche Empfehlung gilt für den Spannungsfall in elektrischen Anlagen zwischen Hauseinführung und Verbrauchsmittel?
15. Wie kann der Elektroinstallateur zur Begrenzung von Bränden beitragen?
Nennen Sie einen wesentlichen Grundsatz.
16. Welche Bedingung muss z. B. erfüllt sein, wenn Stromkreise mit Spannungen der Bänder
I und II in demselben Kabel- oder Leitungssystem verlegt sind?
Nennen Sie ein Beispiel.
17. Welche Faktoren bestimmen unter üblichen Betriebsbedingungen die Temperatur der Anschlussklemmen von elektrischen Betriebsmitteln?
Nennen Sie drei Beispiele.
18. Welche Mittel können im Normalbetrieb die Erwärmung der Anschlussklemmen von elektrischen Betriebsmitteln begrenzen?
Nennen Sie zwei Beispiele.
19. Welcher Vorteil wird durch das Auffächern einer mehradrigen Leitung zwischen dem Ende der Umhüllung und den Anschlussklemmen erreicht?
Gruß
Ossi
---------------------------------------------------------------------------------
~~~ ACHTUNG! BITTE BEACHTEN!!! ~~~
Alle abgegebenen Antworten müssen im Hide stehen!!! Dies geschieht NICHT automatisch!!!
>>> Wie antworte ich im Hide??? hier nachlesen -->>> https://www.elektromeisterforum.de/viewtopic.php?f=24&t=22<<<
---------------------------------------------------------------------------------
- Elektromeisterforum Elektromeister Vorbereitung Hausaufgaben
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 13:43
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Errichten von Niederspannungsanlagen die zweite
Rechenaufgaben, VDE Recherchen, "Hausaufgaben"
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit sinnlosen Titeln wie "Hilfe", "dringed" usw., sowie eingestellte Hausaufgaben ohne Lösungsansätze, werden von uns nicht gelöst, sondern ohne Kommentar vor der Veröffentlichung gelöscht.
Bitte schreibt den Beitrag mit eurem Lösungsansatz zu eurer Hausaufgabe und stellt konkrete Fragen. Nur so können wir gemeinsam zur Lösung gelangen
Beiträge mit sinnlosen Titeln wie "Hilfe", "dringed" usw., sowie eingestellte Hausaufgaben ohne Lösungsansätze, werden von uns nicht gelöst, sondern ohne Kommentar vor der Veröffentlichung gelöscht.
Bitte schreibt den Beitrag mit eurem Lösungsansatz zu eurer Hausaufgabe und stellt konkrete Fragen. Nur so können wir gemeinsam zur Lösung gelangen
- Ossi
- Hülsenpresser
- Beiträge: 329
- Registriert: Mi 1. Apr 2009, 10:33
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 77746
- Wohnort: Badens Ortenau
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
- Ossi
- Hülsenpresser
- Beiträge: 329
- Registriert: Mi 1. Apr 2009, 10:33
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 77746
- Wohnort: Badens Ortenau
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Errichten von Niederspannungsanlagen die zweite
Beitragvon Ossi » So 13. Jun 2010, 20:37
Na ja mal wieder ein Räuber unterwegs
Wie wäre es mal mit erst Antworten auf die fragen
Und wenn es nur ein paar sind.
Wie wäre es mal mit erst Antworten auf die fragen
Und wenn es nur ein paar sind.
-
- Frischling
- Beiträge: 18
- Registriert: Sa 26. Mär 2011, 20:09
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 01665
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Errichten von Niederspannungsanlagen die zweite
Beitragvon Paolo » Di 31. Mai 2011, 22:28
- Versteckt: An
- Sie müssen auf diesen Beitrag antworten um die versteckte Nachricht lesen zu können. Beiträge mit Danksagungen oder sinnlosen Anworten werden ohne Kommentar gelöscht.
Zuletzt geändert von Paolo am Fr 3. Jun 2011, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Frischling
- Beiträge: 16
- Registriert: Mi 27. Apr 2011, 13:16
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 56072
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Errichten von Niederspannungsanlagen die zweite
Beitragvon Micha30 » Fr 10. Jan 2014, 07:50
Die Frage mit dem spannungsfall müsste mal korrigiert werden. Da seit letztem die Werte wie folgt sind.
Anschluss am öffentlichen Netz. Beleuchtung 3%
Sonstige 5%
Anschluss an der eigenen Versorgung
Beleuchtung 6%
Sonstige 8%
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
Anschluss am öffentlichen Netz. Beleuchtung 3%
Sonstige 5%
Anschluss an der eigenen Versorgung
Beleuchtung 6%
Sonstige 8%
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
Anzeige -ID10-