Zs mit Motorschutzrelais
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 19:49
Hallo zusammen!
Ich habe bei einem Drehstrommotor, der über ein Motorschutzrelais geschützt wird, am Motorklemmblock eine Schleifenimpedanz von 2,57 Ohm gemessen.
Der Stromkreis wurde nach Vorgabe vom Prüfer mit einem dreipoligen C 10 A Automaten abgesichert.
Rein rechnerisch wäre ja hier kein Schutz gegeben ( Ik ca. 90 A)
Kann mir jemand erklären, warum es trotzdem so gemacht werdenkann?
Vielen Dank im voraus
[ Gepostet via Mobiltelefon ]