Hallo zusammen,
wo steht genau geschrieben, wie oft FI-Schutzschalter in "normalen" Büro- und Unterkunftsgebäuden gemessen werden müssen. (Abschaltstrom, etc.)
In der BGV A3 /§5/ Tabelle A1 steht, dass diese in "Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art“ (DIN VDE 0100 Gruppe 700) jährlich durch eine Elektrofachkraft geprüft/ gemessen werden sollen.
Ist ein Standard-Bürogebäude eine solche "besondere Art"?
Reicht es hier nicht aus, wenn die FI-Schalter im Rahmen der 4-jährigen Prüfung/ Messung mit gemessen werden?
Die monatliche Prüfung durch den Nutzer mittels Prüftaste erfolgt ja ohnehin. (ich weiß, dass das keine "Messung" ist)
Danke
Peter aus Ingolstadt
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Messen und Prüfen
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 14:13
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Messung von FI-Schutzschalter Thema ist als GELÖST markiert
Moderatoren: g1000, Moderatoren
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Mo 12. Aug 2013, 10:54
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 85053
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 325
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Messung von FI-Schutzschalter Thema ist als GELÖST markiert
Beitragvon berner25 » Mo 12. Aug 2013, 13:40
Hallo Peter,
in der DIN VDE 0100-718:2005:10 (Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Teil 718: Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen) sind folgende bauliche Anlagen aufgeführt, die unter dieser Norm Anwendung finden:
- Versammlungsstätten,
- Ausstellungshallen,
- Theater, Kinos,
- Sportarenen,
- Verkaufsstätten,
- Restaurants,
- Beherbergungsstätten, Heime,
- Schulen,
- Parkhäuser, Tiefgaragen,
- Schwimmbäder,
- Flughäfen,
- Bahnhöfe,
- Hochhäuser,
- Arbeitsstätten.
Die FETT markierten Punkte sind diese, unter die deine "normalen Büro- und Unterkunftsgebäuden" einzustufen sind.
Somit sollen die unter der aktuellen BGV A3 Tabelle 1A aufgeführten Prüffristen eingehalten werden:
- Die gesamte elektrischen Anlage muss jährlich durch eine Elektrofachkraft überprüft werden.
- Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspannungsschalter sind halbjährlich durch den Benutzer auf einwandfreie Funktion durch Betätigung der Prüfeinrichtung zu überprüfen.
Zu beachten gilt auch, dass oftmals auch durch den Hersteller der Fehlerstromschutzschalter empfohlen wird, die Geräte monatlich durch Betätigen der Taste "TEST" zu testen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
in der DIN VDE 0100-718:2005:10 (Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Teil 718: Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen) sind folgende bauliche Anlagen aufgeführt, die unter dieser Norm Anwendung finden:
- Versammlungsstätten,
- Ausstellungshallen,
- Theater, Kinos,
- Sportarenen,
- Verkaufsstätten,
- Restaurants,
- Beherbergungsstätten, Heime,
- Schulen,
- Parkhäuser, Tiefgaragen,
- Schwimmbäder,
- Flughäfen,
- Bahnhöfe,
- Hochhäuser,
- Arbeitsstätten.
Die FETT markierten Punkte sind diese, unter die deine "normalen Büro- und Unterkunftsgebäuden" einzustufen sind.
Somit sollen die unter der aktuellen BGV A3 Tabelle 1A aufgeführten Prüffristen eingehalten werden:
- Die gesamte elektrischen Anlage muss jährlich durch eine Elektrofachkraft überprüft werden.
- Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspannungsschalter sind halbjährlich durch den Benutzer auf einwandfreie Funktion durch Betätigung der Prüfeinrichtung zu überprüfen.
Zu beachten gilt auch, dass oftmals auch durch den Hersteller der Fehlerstromschutzschalter empfohlen wird, die Geräte monatlich durch Betätigen der Taste "TEST" zu testen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
MfG
Berner25
Berner25
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
Anzeige -ID10-