Seite 1 von 1

Drehstromzähler und 1-phasige Erzeugung

Verfasst: Di 12. Nov 2013, 06:03
von Franky1112
Hallo,

was passiert in einem heute gängigen Drehstromzähler mit Bezugs- und Lierferungsregister , wenn auf einer Phase eingespeist und auf der anderen Wirkleistung bezogen wird?

Verhalten sich elektronische und mechanische (Ferraris-Zähler) gleich?

Gruss

Franky

Re: Drehstromzähler und 1-phasige Erzeugung

Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 14:06
von torio78
Wenn beide Ströme gleich sind, würde ich sagen dass sich der Zähler nicht bewegt.
Gibt es jemand der das genauer sagen kann?

Re: Drehstromzähler und 1-phasige Erzeugung

Verfasst: Di 19. Nov 2013, 00:22
von Siplex
So wie ich das heraus lese handelt es sich bei deinem Zähler bereits um einen neueren Zähler, wahrscheinlich sogar mit digital Anzeige.

Falls dies der Fall ist, so ist auf dem Register:
1.8.1 der Normale Haushalts-Strom (HT falls Doppeltarif)
1.8.2 der Normale Haushalts-Strom (NT falls Doppeltarif)
2.8.1 der ins Netz zurück gespeiste Strom

Um aber auf die Frage zurück zu kommen, das Messkonzept das du beschreibst, nennt sich Überstrom-Einspeisung, sprich nur der Überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist.

Die Zähler sind saldierend aufgebaut, sprich es wird voneinander abgezogen. Dabei kann auch auf der bsp. Phase 1 ein negativer Strom (ins Netz) auftreten und auf Phase 2 ein positiver (Bezug) und dennoch wird kein "Stromverbrauch" auf dem Zähler angezeigt.

Gruß
Heiko