Hallo zusammen,
hat jemand von euch Erfahrung mit dem Messen des Erdungswiderstanden, bzw. Erdschleifenmessung?
Ich möchte mit der 2 Zangenmethode messen weil des Zeit spart.
Habe eine Probemessung am Fundamenterder durchgeführt und habe einen Wert von 0,03 Ohm gemessen, zu gut um wahr zu sein finde ich....
Hat jemand Praxistipps mit den 2 Zangen oder eine vergleichbar schnelle Methode?
Danke
Gruß Me1978
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Messen und Prüfen
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 19:02
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Anzeige -ID9-
-
Erdungswiderstand
Moderatoren: g1000, Moderatoren
- Me1978
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 7. Mär 2012, 18:05
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 54528
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Erdungswiderstand
Beitragvon Me1978 » Mo 20. Jan 2014, 19:32
"Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Di 3. Dez 2013, 20:34
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Sachsen
- Postleitzahl: 09439
- Wohnort: Amtsberg
Re: Erdungswiderstand
Beitragvon adsf » Do 30. Jan 2014, 16:19
Hallo,
hast du alle Erden geöffnet? Der PEN Leiter muss allerdings bei dieser Messmethode angeschlossen bleiben.
Gruß Michael
hast du alle Erden geöffnet? Der PEN Leiter muss allerdings bei dieser Messmethode angeschlossen bleiben.
Gruß Michael
- Me1978
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 7. Mär 2012, 18:05
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 54528
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Erdungswiderstand
Beitragvon Me1978 » Fr 31. Jan 2014, 20:46
Eigentlich hab ich nur die 2 Zangen um den Fundamenterder im Hausanschlußraum geklemmt und los gemessen....
"Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Erdungswiderstand
Beitragvon ac dc master » Mi 5. Feb 2014, 23:59
ist die zangen Methode nicht etwas für anlagen die im betrieb sind ?
oder willste einfach nur wissen wie der erdwiderstand in dem Bereich der elt-anlage ist. quasi neuerrichtung usw. .
oder willste einfach nur wissen wie der erdwiderstand in dem Bereich der elt-anlage ist. quasi neuerrichtung usw. .
- Me1978
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 7. Mär 2012, 18:05
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 54528
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Erdungswiderstand
Beitragvon Me1978 » Do 6. Feb 2014, 08:06
Genau, die Anlage ist in Betrieb und ausserdem kann
man draussen keine Hilfserder in den Boden setzen sonst würde ich diese Methode nutzen. Die 2 Zangenmethode ist ausserdem auch viel schneller durchgeführt. Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit bei dichter Bebauung die Fehlerschleife zu messen, aber da habe ich wieder das Problem, dass mein Messgerät den FI raus wirft bei dieser Messung...
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
man draussen keine Hilfserder in den Boden setzen sonst würde ich diese Methode nutzen. Die 2 Zangenmethode ist ausserdem auch viel schneller durchgeführt. Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit bei dichter Bebauung die Fehlerschleife zu messen, aber da habe ich wieder das Problem, dass mein Messgerät den FI raus wirft bei dieser Messung...
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
"Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
Anzeige -ID10-