Seite 1 von 1

Fehlerschleifenimpedanz vs. Leitungsimpedanz

Verfasst: Di 6. Nov 2018, 20:44
von Mike80
Hallo zusammen,

wer kann mir den Unterschied zwischen Fehlerschleifenimpedanz und
Leitungsimpedanz erklären?

Unter Fehlerschleifenimpedanz verstehe ich die Impedanz der gesamten
Schleife / Strecke und somit auch den max. Fehlerstrom.

Was ist dann die Leitunsimpedanz?

Danke im voraus.

Grüße

Mike

Re: Fehlerschleifenimpedanz vs. Leitungsimpedanz

Verfasst: Mi 7. Nov 2018, 17:59
von berner25
Die Leitungsimpedanz ist die Summe aller Wechselstromwiderstände, die sich von der Stromquelle (z.B. Trafo) über den aktiven Leiter (Außenleiter) als Hinweg und den Neutral-/PEN-Leiter als Rückleiter zusammen setzt.