Schutzleiterverbindung über Ub nachweisen
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 22:12
Hallo zusammen,
in einem VDE Fachbuch wird zum Nachweis richtigen Schutzleiterverbindung neben der Niederohmmessung, auch die Messung von Ub als alternative aufgeführt. Andere Fachleute halten den Nachweis über Ub nicht für zulässig. Vom Aufwand ist die Messung von Ub deutlich geringer.
Nach VDE 0100-600 Erstprüfung geht das nicht, da der Nachweis vor zuschalten der Spannung erfolgen muss.
Wie ist das bei Prüfung nach VDE 0105-100
Gruß E-Fachmann
in einem VDE Fachbuch wird zum Nachweis richtigen Schutzleiterverbindung neben der Niederohmmessung, auch die Messung von Ub als alternative aufgeführt. Andere Fachleute halten den Nachweis über Ub nicht für zulässig. Vom Aufwand ist die Messung von Ub deutlich geringer.
Nach VDE 0100-600 Erstprüfung geht das nicht, da der Nachweis vor zuschalten der Spannung erfolgen muss.
Wie ist das bei Prüfung nach VDE 0105-100
Gruß E-Fachmann