Seite 1 von 1

Schutzleiterverbindung über Ub nachweisen

Verfasst: Do 4. Apr 2019, 22:12
von E-Fachmann
Hallo zusammen, ;)
in einem VDE Fachbuch wird zum Nachweis richtigen Schutzleiterverbindung neben der Niederohmmessung, auch die Messung von Ub als alternative aufgeführt. Andere Fachleute halten den Nachweis über Ub nicht für zulässig. Vom Aufwand ist die Messung von Ub deutlich geringer.
Nach VDE 0100-600 Erstprüfung geht das nicht, da der Nachweis vor zuschalten der Spannung erfolgen muss.
Wie ist das bei Prüfung nach VDE 0105-100
Gruß E-Fachmann

Re: Schutzleiterverbindung über Ub nachweisen

Verfasst: Mo 15. Jul 2019, 08:38
von BennyB
Würde mich auch interessieren.
Grundsätzlich die Frage Ub als Alternatie zu Re.

Re: Schutzleiterverbindung über Ub nachweisen

Verfasst: Di 16. Jul 2019, 17:59
von E-Fachmann
Hallo BennyB,
ich habe mit einigen Fachleuten über das Thema gesprochen.
Die Mehrzahl hält die Prüfung über UB nicht für zulässig.

In der aktuelle Fachzeitschrift de ist das Thema "Durchgängigkeitsmessung von Schutzleitern" eine der Praxisfragen.

https://www.elektro.net/heftarchiv/de-13-142019/
Leider nicht frei Zugänglich. Ich habe diese Woche ein Probeheft bekommen.
Möglich das du das auch Organisieren kannst.

Da geht es in der Hauptsache um Zs als alternative zur Niederohmmessung.
UB wird dabei nicht angesprochen.