HTI Combi G2 / G3 Schleifenimpedanz
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 19:36
Hallo zusammen,
kennt sich jemand mit den verschiedenen Optionen vom Combi G2 bei der Schleifenimpedanz ...aus?
Optionen
- STD STD Modus – Generic / das scheint die Standard Prüfung wie bei anderen Geräten zu sein.
- kA Test zur Prüfung von Schutzeinrichtungen
- I²t Test zur Überprüfung der Leiter
- Test zur Überprüfung der Schutzvorrichtungen auf Einklang
- Überprüfen der Schutz bei indirektem Berühren
Gruß E-Fachmann
Edit
Habe noch mal die Anleitung gelesen
kA Test / ich gebe zum Beispiel einen Wert von 6kA für einem Leitungsschutzschalter, in die Maske ein. Das Gerät Vergleicht ob der gemessene Wert < der Angabe für den Leitungsschutzschalter ist.
kennt sich jemand mit den verschiedenen Optionen vom Combi G2 bei der Schleifenimpedanz ...aus?
Optionen
- STD STD Modus – Generic / das scheint die Standard Prüfung wie bei anderen Geräten zu sein.
- kA Test zur Prüfung von Schutzeinrichtungen
- I²t Test zur Überprüfung der Leiter
- Test zur Überprüfung der Schutzvorrichtungen auf Einklang
- Überprüfen der Schutz bei indirektem Berühren
Gruß E-Fachmann
Edit
Habe noch mal die Anleitung gelesen
kA Test / ich gebe zum Beispiel einen Wert von 6kA für einem Leitungsschutzschalter, in die Maske ein. Das Gerät Vergleicht ob der gemessene Wert < der Angabe für den Leitungsschutzschalter ist.