Mehrere Isomessungen hintereinander
Verfasst: Mi 13. Nov 2019, 21:25
Abend,
ich bin Elektroinstallateur und musste Heute/Gestern beim Prüfen/Messen einer festen Anlage feststellen, dass meine Isomessungen nicht korrekt sein können. Als Messgeräte hatte ich das Fluke 1653(Handbuch --> http://assets.fluke.com/manuals/165x____umger0100.pdf). Laut dem Fluke-Handbuch soll man die Test-Taste solange drücken bis ein Piepton ertönt. Sind so c.a. 10Sek. Allerdings steigt der Isolationswiderstand in dieser Zeit. Aufgrund der Erwärmung des Messgerätes/Messleitungen wird jede weitere Messung beeinflusst. Dies konnte ich gut testen, wenn ich das selbe Objekt mehrfach hintereinander getestet hatte.
Was mache ich falsch bzw. wie sollte es gemacht werden?
Grüße
ich bin Elektroinstallateur und musste Heute/Gestern beim Prüfen/Messen einer festen Anlage feststellen, dass meine Isomessungen nicht korrekt sein können. Als Messgeräte hatte ich das Fluke 1653(Handbuch --> http://assets.fluke.com/manuals/165x____umger0100.pdf). Laut dem Fluke-Handbuch soll man die Test-Taste solange drücken bis ein Piepton ertönt. Sind so c.a. 10Sek. Allerdings steigt der Isolationswiderstand in dieser Zeit. Aufgrund der Erwärmung des Messgerätes/Messleitungen wird jede weitere Messung beeinflusst. Dies konnte ich gut testen, wenn ich das selbe Objekt mehrfach hintereinander getestet hatte.
Was mache ich falsch bzw. wie sollte es gemacht werden?
Grüße