Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein

Verfasst: Di 7. Apr 2015, 21:46
von sl3vin
Hab ich ihm schon vor über einem Monat erzählt, glaubt er mir aber ned. Ich denke er ist der einzigste hier der an den Weihnachtsmann glaubt. Unbelehrbar ^^

Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein

Verfasst: Mi 8. Apr 2015, 00:39
von ac dc master
hallo, wenn ein gerät festangeschlossen ist, braucht es keinen RCD. wie du selbser schreibst, muß ein RCD 32A bei tragbaren geräten inst sein. das war schon immer so. also RCD! die neue norm bzw. neu VDE liegt mir leider noch nicht vor aber ich werde sie mir bei Gelegenheit lesen. und das netz ist erstmal völlig unwichtig. wenn ich eine höhere und sichere anlage inst. kann um einen höheren schutz zu erzielen, werde ich einen RCD einbauen.
wie schon mal gesagt. die VDE gibt nur vor, kein gesetz oder eine Maßnahme die gemacht werden muß !!!

Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein

Verfasst: Sa 11. Apr 2015, 07:08
von Micha30
@ ac dc master: Ich wollte Dich auf keinen Fall angreifen, ich habe das nur geschrieben weil Du sagtest

ac dc master hat geschrieben:vielleicht glauben hier noch einige an den Weihnachtsmann.
alle Steckdosen bis 32 A werden und müssen mit einem RCD mit 30 mA zusätzlich gesichert werden. es ist völlg egal ob nun innen oder außen !

und wollte damit nur sagen das es so nicht ganz richtig ist!

Ich weiß auch das die VDE keine Vorschrift ist, aber in einem Streitfall wird sich daran orientiert..

Aber ich denke wir sind uns alle EINIG: Am besten immer einen RCD inst., so hat man den höchsten Schutz!!!!

Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein

Verfasst: So 1. Aug 2021, 16:48
von maktec
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10

411.3.3 Weitere Anforderungen für Steckdosen in Endstromkreisen und für die Versorgung von
ortsveränderlichen Betriebsmitteln für den Außenbereich.

Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA
muss vorgesehen werden für Steckdosen in Endstromkreisen für Wechselstrom (AC) mit einem Bemessungsstrom nicht größer als
32 A, die für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind