Neutralleiter in einer UV
Verfasst: Mi 4. Jan 2017, 21:41
Hallo Leute und ein frohes neues Jahr,
vorweg schonmal die Info das ich schon einige Jahre Geselle im Elektrohandwerk bin, aber trotzdem auf eine Frage gestossen bin die mir bisher noch keiner beantworten konnte.
Vorhanden ist eine Verteilung mit Sammelschienenzug und darüber einer Hutschienenverteilung.
Die Zuleitung ist mit 80A abgesichert.
Ein eingebauter, 4poliger RCD 40/0,03 ist mit einer Vorsicherung 3*35A ausgestattet.
Die Aussenleiter wurden jeweils vom Sammelschienenzug bis zur Vorsicherung in 16qmm KURZSCHLUßFESTER Leitung geführt.
Nun meine Frage....
Wie verhält sich das mit dem Neutralleiter vom Sammelschienenzug zum RCD. Darf man laut DIN Norm normales H07V-K in blau verlegen oder muss dieser Leiter auch in KURZSCHLUßFESTER Leitung verlegt werden???
Mein Kollege wollte mehrere RCD Nulleitertechnisch brücken, da er keinen Platz mehr in der Verteilung hatte um jeden Neutralleiter einzeln zum Sammelschienensystem zu führen. Das ist aber mit kurzschlußfester Leitung unmöglich. Er hat hat sich jetzt erstmal so beholfen, das er einen Klemmstein gesetzt hat, den er mit einer Ader mit dem Sammelschienenzug verbunden hat und ist dann vom Klemmstein mit den einzelnen Adern zu den RCD`s gegangen.Ist das zulässig?
Gibt es da irgendwo eine Beschreibung wie in diesem Falle vorzugehen ist?
Gruß
Christian
vorweg schonmal die Info das ich schon einige Jahre Geselle im Elektrohandwerk bin, aber trotzdem auf eine Frage gestossen bin die mir bisher noch keiner beantworten konnte.
Vorhanden ist eine Verteilung mit Sammelschienenzug und darüber einer Hutschienenverteilung.
Die Zuleitung ist mit 80A abgesichert.
Ein eingebauter, 4poliger RCD 40/0,03 ist mit einer Vorsicherung 3*35A ausgestattet.
Die Aussenleiter wurden jeweils vom Sammelschienenzug bis zur Vorsicherung in 16qmm KURZSCHLUßFESTER Leitung geführt.
Nun meine Frage....
Wie verhält sich das mit dem Neutralleiter vom Sammelschienenzug zum RCD. Darf man laut DIN Norm normales H07V-K in blau verlegen oder muss dieser Leiter auch in KURZSCHLUßFESTER Leitung verlegt werden???
Mein Kollege wollte mehrere RCD Nulleitertechnisch brücken, da er keinen Platz mehr in der Verteilung hatte um jeden Neutralleiter einzeln zum Sammelschienensystem zu führen. Das ist aber mit kurzschlußfester Leitung unmöglich. Er hat hat sich jetzt erstmal so beholfen, das er einen Klemmstein gesetzt hat, den er mit einer Ader mit dem Sammelschienenzug verbunden hat und ist dann vom Klemmstein mit den einzelnen Adern zu den RCD`s gegangen.Ist das zulässig?
Gibt es da irgendwo eine Beschreibung wie in diesem Falle vorzugehen ist?
Gruß
Christian