Hallo Leute und ein frohes neues Jahr,
vorweg schonmal die Info das ich schon einige Jahre Geselle im Elektrohandwerk bin, aber trotzdem auf eine Frage gestossen bin die mir bisher noch keiner beantworten konnte.
Vorhanden ist eine Verteilung mit Sammelschienenzug und darüber einer Hutschienenverteilung.
Die Zuleitung ist mit 80A abgesichert.
Ein eingebauter, 4poliger RCD 40/0,03 ist mit einer Vorsicherung 3*35A ausgestattet.
Die Aussenleiter wurden jeweils vom Sammelschienenzug bis zur Vorsicherung in 16qmm KURZSCHLUßFESTER Leitung geführt.
Nun meine Frage....
Wie verhält sich das mit dem Neutralleiter vom Sammelschienenzug zum RCD. Darf man laut DIN Norm normales H07V-K in blau verlegen oder muss dieser Leiter auch in KURZSCHLUßFESTER Leitung verlegt werden???
Mein Kollege wollte mehrere RCD Nulleitertechnisch brücken, da er keinen Platz mehr in der Verteilung hatte um jeden Neutralleiter einzeln zum Sammelschienensystem zu führen. Das ist aber mit kurzschlußfester Leitung unmöglich. Er hat hat sich jetzt erstmal so beholfen, das er einen Klemmstein gesetzt hat, den er mit einer Ader mit dem Sammelschienenzug verbunden hat und ist dann vom Klemmstein mit den einzelnen Adern zu den RCD`s gegangen.Ist das zulässig?
Gibt es da irgendwo eine Beschreibung wie in diesem Falle vorzugehen ist?
Gruß
Christian
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften TAB-Verordnung
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 08:21
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Neutralleiter in einer UV
Fragen und Informationen zu den technischen Anschlussbedingungen im Niederspannungsnetz
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Moderator
- Beiträge: 185
- Registriert: Mi 8. Feb 2012, 19:48
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 37130
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Neutralleiter in einer UV
Beitragvon street style03 » Do 5. Jan 2017, 08:45
Hallo,
Kurzschlussfeste Leitung verlegst du nur um den Querschnitt verringern zu dürfen.
Die Vorsicherung zum RCD ist 35A? Dann musst du den Querschnitt anhand der 35 A wählen.
Kurzschlussfeste Leitung verlegst du nur um den Querschnitt verringern zu dürfen.
Die Vorsicherung zum RCD ist 35A? Dann musst du den Querschnitt anhand der 35 A wählen.
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 117
- Registriert: Di 27. Dez 2011, 21:16
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Neutralleiter in einer UV
Beitragvon torio78 » Do 5. Jan 2017, 12:48
Wenn du dir die Strombelastbarkeits-Tabelle aus der DIN VDE 0100-430 anschaust, lassen sich Einzeladern mit einem Querschnitt von 16qmm auch mit 80A belasten. Solltest du also ebenfals 16qmm als Querschnitt für deine RCD Zuleitung wählen, bist du auf der sicheren Seite.
MfG Torio78
-
- Moderator
- Beiträge: 185
- Registriert: Mi 8. Feb 2012, 19:48
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 37130
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Neutralleiter in einer UV
Beitragvon street style03 » Do 5. Jan 2017, 13:18
Von welcher Tabelle genau sprichst du denn?
Ich kenne nur die Tabelle aus der DIN VDE 0298-4
Ich kenne nur die Tabelle aus der DIN VDE 0298-4
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 117
- Registriert: Di 27. Dez 2011, 21:16
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Neutralleiter in einer UV
Beitragvon torio78 » Fr 6. Jan 2017, 13:43
Ich kann dir leider nicht sagen wie die Tabelle heißt, da ich derzeit kein Zugriff auf meine DIN VDE habe.
Wenn ich unterwegs bin nutze ich die Android App "Elektro Tools" von Fegime. Daraus habe ich die Werte entnommen. Die App gibt folgende Quellen an: DIN 0100 430 und DIN VDE 0298-4.
Welche Werte stehen in der DIN VDE 0298-4?
Wenn ich unterwegs bin nutze ich die Android App "Elektro Tools" von Fegime. Daraus habe ich die Werte entnommen. Die App gibt folgende Quellen an: DIN 0100 430 und DIN VDE 0298-4.
Welche Werte stehen in der DIN VDE 0298-4?
MfG Torio78
-
- Moderator
- Beiträge: 185
- Registriert: Mi 8. Feb 2012, 19:48
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 37130
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Neutralleiter in einer UV
Beitragvon street style03 » Fr 6. Jan 2017, 14:28
Von den Werten kannst du ja nicht ausgehen weder Häufung noch Wärme spielt da eine Rolle.
Ich gehe immer so vor.
In der UV
Bis 50A 10qmm
Bis 80A 16qmm wobei ich da dann versuche keine Automaten zu Brücken sondern mit dem 16qmm auf den RCD gehe
Ich gehe immer so vor.
In der UV
Bis 50A 10qmm
Bis 80A 16qmm wobei ich da dann versuche keine Automaten zu Brücken sondern mit dem 16qmm auf den RCD gehe
-
- Moderator
- Beiträge: 185
- Registriert: Mi 8. Feb 2012, 19:48
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 37130
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Neutralleiter in einer UV
Beitragvon street style03 » Fr 6. Jan 2017, 14:37
Die Werte in den Tabellen gehen auch nicht von Adern in UV's aus sondern sind für außerhalb der UV verlegte Adern/Leitungen aus
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Neutralleiter in einer UV
Beitragvon Joh89 » Fr 6. Jan 2017, 16:40
Würde bei Einzeladern in der UV von Verlegeart B1 ausgehen und dann noch eine realistische Temperatur von 35°C ansetzen.
Damit ergibt sich für 16qmm eine zulässige Strombelastbarkeit von 64A (3 belastete Adern in unmittelbarer nähe zueinander verlegt).
Die Tabellen kann man in VDE 0298-4 nachschlagen. Da ich auch nicht immer Zugriff auf die VDE habe, nutze ich hierfür die Leitungsplaner-App.
Grüße
Joh
Damit ergibt sich für 16qmm eine zulässige Strombelastbarkeit von 64A (3 belastete Adern in unmittelbarer nähe zueinander verlegt).
Die Tabellen kann man in VDE 0298-4 nachschlagen. Da ich auch nicht immer Zugriff auf die VDE habe, nutze ich hierfür die Leitungsplaner-App.
Grüße
Joh
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
Anzeige -ID10-