Ablauf Mehrfamilienhaus
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 09:56
Hallo Zusammen,
da ich in Vergangenheit keine MFH gemacht habe bin ich beim Ablauf grad etwas unsicher.
Ein Kunde hat ein bestehendes 2 Familien Haus, möchte es umbauen in ein 3 Familien Haus.
Per DG - Freileitung kommt eine Leitung die Stark nach 4x16 aussieht? - abgesichert mit 35A gG am HAK im DG.
Nur habe ich in verschiedene Normen und TAB nach gesehen und bin bei 3 WE auf 32KVA gekommen. (ohne elektrische WW Aufbereitung)
Ich denke mann sollte mindestens 63A Sicherungen setzen, einen Zählerplatz mit 4 Feldern, 3 für die Wohnungen mit Selektiven 35A, 1 für allgemein.
Der Zählerplatz soll laut Kunde in eine Nische ins Treppenhaus an eine Außenwand, der Bereich ist sehr Breit und durchlaufen wird nicht eingeschränkt (nicht über Stufen). - da muss ich noch prüfen ob das OK ist nach Landesbauordnung usw. - ggf. könnte mann die Installation ja Rauchdicht ausführen.
Ich hätte jetzt vom HAK ein 5x25mm² verlegt, der Kabelweg ist ca. 11m.
Haltet ihr das als Vertretbar ? Denkt ihr die 63A reichen?
Würdet ihr vorher beim NB anfragen ob die Freileitung eine Absicherung auf 63A hergibt ? Finde bei unserem Netzbetreiber dazu auch kein Formblatt und erschreckend wenig Informationen.
vielen dank im Voraus.
da ich in Vergangenheit keine MFH gemacht habe bin ich beim Ablauf grad etwas unsicher.
Ein Kunde hat ein bestehendes 2 Familien Haus, möchte es umbauen in ein 3 Familien Haus.
Per DG - Freileitung kommt eine Leitung die Stark nach 4x16 aussieht? - abgesichert mit 35A gG am HAK im DG.
Nur habe ich in verschiedene Normen und TAB nach gesehen und bin bei 3 WE auf 32KVA gekommen. (ohne elektrische WW Aufbereitung)
Ich denke mann sollte mindestens 63A Sicherungen setzen, einen Zählerplatz mit 4 Feldern, 3 für die Wohnungen mit Selektiven 35A, 1 für allgemein.
Der Zählerplatz soll laut Kunde in eine Nische ins Treppenhaus an eine Außenwand, der Bereich ist sehr Breit und durchlaufen wird nicht eingeschränkt (nicht über Stufen). - da muss ich noch prüfen ob das OK ist nach Landesbauordnung usw. - ggf. könnte mann die Installation ja Rauchdicht ausführen.
Ich hätte jetzt vom HAK ein 5x25mm² verlegt, der Kabelweg ist ca. 11m.
Haltet ihr das als Vertretbar ? Denkt ihr die 63A reichen?
Würdet ihr vorher beim NB anfragen ob die Freileitung eine Absicherung auf 63A hergibt ? Finde bei unserem Netzbetreiber dazu auch kein Formblatt und erschreckend wenig Informationen.
vielen dank im Voraus.