RCD Prüfung bei jeder Steckdose?
Verfasst: Mi 13. Nov 2019, 18:43
Ein frohes hallo an die bunte welt der elektrotechnik,
ich bin mit der prüfung ortsferster anlagen beschäftigt.
Bei der RCD-Prüfung konfrontiere ich immer mit den meinungen der hersteller.
Normalerweise prüfe ich bei jeder steckdose auch die auslösung des RCD, also 2x auslösen pro steckdose.
Die hersteller sagen immer dass sein nicht gut für den FI da jede auslösung die lebensdauer verkürzt, die RCD seihen nicht für so häufiges auslösen gedacht.
Sie sagen, den FI einamlig auslösen reicht, restliche steckdosen über die schleifenimpedanz messen, da bei gebäuden mit 30 oder gar 60 steckdosen an einem FI zu oft ausgelöst wird.
Gem. der DIN muss er 2000 schaltvorgänge aushalten.
Wenn ich den FI nicht auslöse kann ich auch nicht mit gewissheit sagen, ob die steckdose über einen RCD läuft.
Zudem, sollte eine steckdose klassisch genullt sein, wird die schleifenmessung ok sein, der fehlende schutzleiter würde nicht auffallen, oder wie seht ihr das??
Gibt es in der DGUV 3 vorschrift einen passus, der die FI-Prüfung beim testen der steckdosen genauer erläutert? Ich finde da leider nichts.
Über euer feedback freue ich mich,
liebe grüße,
Nils
(Inspiron)
ich bin mit der prüfung ortsferster anlagen beschäftigt.
Bei der RCD-Prüfung konfrontiere ich immer mit den meinungen der hersteller.
Normalerweise prüfe ich bei jeder steckdose auch die auslösung des RCD, also 2x auslösen pro steckdose.
Die hersteller sagen immer dass sein nicht gut für den FI da jede auslösung die lebensdauer verkürzt, die RCD seihen nicht für so häufiges auslösen gedacht.
Sie sagen, den FI einamlig auslösen reicht, restliche steckdosen über die schleifenimpedanz messen, da bei gebäuden mit 30 oder gar 60 steckdosen an einem FI zu oft ausgelöst wird.
Gem. der DIN muss er 2000 schaltvorgänge aushalten.
Wenn ich den FI nicht auslöse kann ich auch nicht mit gewissheit sagen, ob die steckdose über einen RCD läuft.
Zudem, sollte eine steckdose klassisch genullt sein, wird die schleifenmessung ok sein, der fehlende schutzleiter würde nicht auffallen, oder wie seht ihr das??
Gibt es in der DGUV 3 vorschrift einen passus, der die FI-Prüfung beim testen der steckdosen genauer erläutert? Ich finde da leider nichts.
Über euer feedback freue ich mich,
liebe grüße,
Nils