Aufgabe: Kurzschlussschutz von einer isolierten Leitung

Verfasst: So 22. Okt 2017, 15:11
von g1000
Bild

Am Ende einer mit gL 25A abgesicherten CEE-Steckdosenleitung (NYM-J 5x2,5 qmm) wird ein Kurzschlussstrom von [LaTex Formel wird erstellt] ermittelt. Überprüfen Sie, ob die Leitung bei Kurzschluss gegen unzulässige Erwärmung geschützt ist.

Lösung:
Zu erst wird aus der Tabelle Materialbeiwert k für PVC_Isolierungen und Leitermaterial Kupfer ermittelt. Dieser beträgt k = 115.

Versteckt: An
Sie müssen auf diesen Beitrag antworten um die versteckte Nachricht lesen zu können. Beiträge mit Danksagungen oder sinnlosen Anworten werden ohne Kommentar gelöscht.

Re: Aufgabe: Kurzschlussschutz von einer isolierten Leitung

Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 16:03
von Jörg Huber
:opa_stock:
Versteckt: An
Sie müssen auf diesen Beitrag antworten um die versteckte Nachricht lesen zu können. Beiträge mit Danksagungen oder sinnlosen Anworten werden ohne Kommentar gelöscht.