Hallo die Fachleute,
soll gerade eine Wiederholungsprüfung in einem Großraumbüro machen.
Das hat bis zu 400 Arbeitsplätze. Große Teile (Arbeitsplätze) davon laufen aber ohne FI.
Man beruft sich auf das Alter der Anlage. Meine Frage: ist das wirklich immer noch zulässig ? Nicht, dass ich da was übersehe. Ich denke hier gilt: Teil 7-718: Anforderungen für Betriebsstätten,
Räume und Anlagen besonderer Art – Öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten.
Danke Sorbas
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 05:03
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Großraumbüro ohne FI ?
Themen und Informationen zur DIN-VDE, TAB, NAV, und DGUV Vorschrift 3 (BGVA3)
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 3
- Registriert: So 5. Mär 2017, 13:36
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 10999
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Frischling
- Beiträge: 19
- Registriert: Mo 9. Jan 2017, 14:58
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Bayern
- Postleitzahl: 82110
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Großraumbüro ohne FI ?
Beitragvon Michl_IT-Meister » Fr 10. Mär 2017, 19:15
Es gibt da was, was sich Bestandschutz nennt.
Dieser greift hier wohl auch...
Ohne die elektrische Anlage gesehen zu haben und das Jahr der Errichtung, letzten Änderung und vielem anderem mehr, ist eine klare Aussage hierzu nicht möglich.,
In besonderen Fällen (z. B. speziell markierte, rote Dosen) sind FIs sogar unerwünscht. Z. B. bei Server und EDV-Arbeitsplätzen kann es sogar zum Schuttz eine Vorgabe sein.
Dann gibt es noch die Sonderform: IT-Netze sind grundsätzlich ohne FI, da diese Potentialfrei aufgebaut sind. Häufig anzutreffen in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen.
Vor einem Jahr haben wir wegen einer Neuausstattung ein komplettes Gebäude, das zuvor ohne Neutralleiter ausgeführt war (PE-N auch bekannt als klassiche Nullung) umgerüstet. Zuvor im Bestandschutz, nach Änderung nicht mehr.
Für die Tätigkeit der wiederkehrenden elektrischen Prüfung nach VDE0701 / 0702 ist das aber eher nachrangig.
Umrüstung dringend empfehlen, verboten ist der Betrieb aber nach wie vor nicht!
Dieser greift hier wohl auch...
Ohne die elektrische Anlage gesehen zu haben und das Jahr der Errichtung, letzten Änderung und vielem anderem mehr, ist eine klare Aussage hierzu nicht möglich.,
In besonderen Fällen (z. B. speziell markierte, rote Dosen) sind FIs sogar unerwünscht. Z. B. bei Server und EDV-Arbeitsplätzen kann es sogar zum Schuttz eine Vorgabe sein.
Dann gibt es noch die Sonderform: IT-Netze sind grundsätzlich ohne FI, da diese Potentialfrei aufgebaut sind. Häufig anzutreffen in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen.
Vor einem Jahr haben wir wegen einer Neuausstattung ein komplettes Gebäude, das zuvor ohne Neutralleiter ausgeführt war (PE-N auch bekannt als klassiche Nullung) umgerüstet. Zuvor im Bestandschutz, nach Änderung nicht mehr.
Für die Tätigkeit der wiederkehrenden elektrischen Prüfung nach VDE0701 / 0702 ist das aber eher nachrangig.
Umrüstung dringend empfehlen, verboten ist der Betrieb aber nach wie vor nicht!
Eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern ist schwieriger als ein Atom zu spalten [Alrbert Einstein]
-
- Moderator
- Beiträge: 185
- Registriert: Mi 8. Feb 2012, 19:48
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 37130
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Großraumbüro ohne FI ?
Beitragvon street style03 » Sa 11. Mär 2017, 21:59
Bestandsschutz gibt es in der Elektrotechnik nicht!!
Die VDE 0701/702 greift hier nicht da es sich um eine feste Anlage handelt.
Wenn die elektrische Anlage den gültigen Normen zum errichtet Zeitpunkt entspricht ist alles in Ordnung
Die VDE 0701/702 greift hier nicht da es sich um eine feste Anlage handelt.
Wenn die elektrische Anlage den gültigen Normen zum errichtet Zeitpunkt entspricht ist alles in Ordnung
-
- In Testphase
- Beiträge: 3
- Registriert: So 5. Mär 2017, 13:36
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 10999
Re: Großraumbüro ohne FI ?
Beitragvon sorbas » So 19. Mär 2017, 18:54
Danke für die Antworten. Ich wollte sichergehen, dass da für "öffentliche Einrichtungen" nciht doch noch anderes gilt.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Normen und Vorschriften“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
Anzeige -ID10-