Schutzisolierte Leuchten im Bad ohne FI
Verfasst: Do 8. Jun 2017, 07:50
Hallo,
ich fasse das ganze mal kurz.
Ein Fachkollege sagte jetzt er installiere Schutzisolierte Leuchten im Bad nicht über FI.
Ich mache immer das komplette Bad über FI.
Natürlich ist für mich nachvollziehbar das der Schutz über FI bei einer Schutzisolierten Leuchte nicht "voll wirkt", mich interessiert jedoch was die Norm dazu sagt (angenommen die Leuchte ist weit genug von den entsprechenden Schutz-bereichen entfernt), ist es nach der Norm her zulässig die Leuchte nicht über FI zu nehmen ?
Danke im voraus,
Mfg
ich fasse das ganze mal kurz.
Ein Fachkollege sagte jetzt er installiere Schutzisolierte Leuchten im Bad nicht über FI.
Ich mache immer das komplette Bad über FI.
Natürlich ist für mich nachvollziehbar das der Schutz über FI bei einer Schutzisolierten Leuchte nicht "voll wirkt", mich interessiert jedoch was die Norm dazu sagt (angenommen die Leuchte ist weit genug von den entsprechenden Schutz-bereichen entfernt), ist es nach der Norm her zulässig die Leuchte nicht über FI zu nehmen ?
Danke im voraus,
Mfg