Hallo zusammen,
weiß jemand von euch ob diese Art von Neozed noch erlaubt ist? (Siehe Bild)
Wenn ja/nein, in welcher Vorschrift findet man es?
Es kommt immer wieder zu Diskussionen.
Danke
Grüße Me1978
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 13:42
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Neozed 3 polig
Themen und Informationen zur DIN-VDE, TAB, NAV, und DGUV Vorschrift 3 (BGVA3)
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
- Me1978
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 7. Mär 2012, 18:05
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 54528
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Neozed 3 polig
Beitragvon Me1978 » Mo 20. Nov 2017, 12:14
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
"Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 325
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Neozed 3 polig
Beitragvon berner25 » Di 21. Nov 2017, 08:41
Diese 3 poligen Keramik Sicherungsunterteile werden heute auch von Schaltschrankbauer noch eingebaut. Warum sollte diese Art von Sicherung nicht erlaubt sein?
MfG
Berner25
Berner25
- Me1978
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 7. Mär 2012, 18:05
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 54528
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Neozed 3 polig
Beitragvon Me1978 » Di 21. Nov 2017, 09:32
Danke für die Antwort.
Die Frage kam auf weil immer wieder über die Berührungssicherheit diskutiert wird.
Weißt du ob man das irdendwo nachlesen kann?
Grüße Me1978
Die Frage kam auf weil immer wieder über die Berührungssicherheit diskutiert wird.
Weißt du ob man das irdendwo nachlesen kann?
Grüße Me1978
"Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 325
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Neozed 3 polig
Beitragvon berner25 » Di 21. Nov 2017, 21:56
Klar ist, dass der Berührungsschutz gewährleistet sein muss. Und je nach Aufbau des Elektroverteilers, ist dieser auch mit diesem Neozed Element gegeben. Wenn das Element in ein Verteilerfeld eingebaut wird, ist der Berührungsschutz durch die Abdeckung, welche nur mit einem Werkzeug entfernt werden kann, gegeben. Wird ein Neozed Element in einem Steuerschaltschrank mit Montageplatte, Hutschiene und Verdrahtungskanal benötigt werden, würde ich eher die isolierte Variante mit den Käfigklemmen verwenden. Ich würde also sagen, es kommt immer darauf an.
MfG
Berner25
Berner25
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Normen und Vorschriften“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung