Auslegung Querschnitt vor einer Sicherung
Verfasst: Di 9. Jan 2018, 09:07
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage die bei mir in der Firma heiß diskutiert wird.
Beispiel:
Ich habe einen Schaltschrank der eine Vorsicherung von 100 A hat.
Diese 100 A benötigen normalerweise einen Querschnitt von 25 mm² (Schaltschrank Intern )
Ich habe jetzt schon öfters gesehen das direkt von der 100 A Verteilung (meistens 10 Kabel in einer Großen Aderendhülse ) mit 1,5 mm² auf ein LSS 6A oder mit 2,5 mm² auf ein LSS 16A weiter verteilt wird.
Das die Stromverteilungsart nicht richtig ist steht außer Frage jedoch frag ich mich ob dass mit dem Querschnitt so Richtig ist.
Natürlich dürfte die Ader nur mit dem Maximalen Strom belastet werden den die Sicherung sekundärseitig zulässt jedoch bin ich der Meinung das Primärseitig bei der Sicherung der Querschnitt der Vorsicherung angepasst werden sollte! Eine alternative wäre dann nach meinem Wissen eher noch eine eigensichere Leitung.
Es handelt sich hierbei um Schaltschränke für bzw. von Maschinen!
Hintergrund ist das ich gerne die Stromverteilung bei unseren Maschinen mit einem Schienensystem aufgebaut haben möchte da die Schienenadapter mit eigensicherer Leitung ausgestattet sind und ich dann nur die drei Kupferschienen an die Einspeisung anpassen muss!
Ich wäre sehr dankbar für weitere Meinungen
Gruß Martin
ich habe eine Frage die bei mir in der Firma heiß diskutiert wird.
Beispiel:
Ich habe einen Schaltschrank der eine Vorsicherung von 100 A hat.
Diese 100 A benötigen normalerweise einen Querschnitt von 25 mm² (Schaltschrank Intern )
Ich habe jetzt schon öfters gesehen das direkt von der 100 A Verteilung (meistens 10 Kabel in einer Großen Aderendhülse ) mit 1,5 mm² auf ein LSS 6A oder mit 2,5 mm² auf ein LSS 16A weiter verteilt wird.
Das die Stromverteilungsart nicht richtig ist steht außer Frage jedoch frag ich mich ob dass mit dem Querschnitt so Richtig ist.
Natürlich dürfte die Ader nur mit dem Maximalen Strom belastet werden den die Sicherung sekundärseitig zulässt jedoch bin ich der Meinung das Primärseitig bei der Sicherung der Querschnitt der Vorsicherung angepasst werden sollte! Eine alternative wäre dann nach meinem Wissen eher noch eine eigensichere Leitung.
Es handelt sich hierbei um Schaltschränke für bzw. von Maschinen!
Hintergrund ist das ich gerne die Stromverteilung bei unseren Maschinen mit einem Schienensystem aufgebaut haben möchte da die Schienenadapter mit eigensicherer Leitung ausgestattet sind und ich dann nur die drei Kupferschienen an die Einspeisung anpassen muss!
Ich wäre sehr dankbar für weitere Meinungen
Gruß Martin