Traforaum an angrenzendes notwendiges Treppenhaus
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 17:15
Hallo zusammen,
vll kann ja jmd. helfen. Ich plane momentan eine Radiologiepraxis welche einen neuen Trafo sowie Msp- Anlage und GHV benötigt.
Der Raum wo das ganze zu stehen kommen soll steht bereits fest. Kellergeschoss mit abgesenktem Bereicht etc.
Nun zu meiner Frage
Der Trafo bzw Mittelspannungsraum liegt an einem notwendigen Treppenhaus. Nach § 4 EltBauVo ist es untersagt, bzw. beschrieben, (1) Elektrische Betriebsräume für die in § 3 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 genannten elektrischen Anlagen müssen so angeordnet sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zugänglichen Räumen oder vom Freien leicht und sicher erreichbar sind und ungehindert verlassen werden können; sie dürfen von Treppenräumen mit notwendigen Treppen nicht unmittelbar zugänglich sein. Der Rettungsweg innerhalb elektrischer Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf nicht länger als 40 m sein
Ein Problem dabei sehe ich auch in der Schliessung. Der EVU muss jederzeit Zugang haben nur durch die Mietflächen wollen diese schliesslich auch nicht laufen.
Hat vll jmd Erfahrungen wie ich damit umgehen soll und wo ich Infos dazu finden kann?!
Vielen Dank vorab.
vll kann ja jmd. helfen. Ich plane momentan eine Radiologiepraxis welche einen neuen Trafo sowie Msp- Anlage und GHV benötigt.
Der Raum wo das ganze zu stehen kommen soll steht bereits fest. Kellergeschoss mit abgesenktem Bereicht etc.
Nun zu meiner Frage
Der Trafo bzw Mittelspannungsraum liegt an einem notwendigen Treppenhaus. Nach § 4 EltBauVo ist es untersagt, bzw. beschrieben, (1) Elektrische Betriebsräume für die in § 3 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 genannten elektrischen Anlagen müssen so angeordnet sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zugänglichen Räumen oder vom Freien leicht und sicher erreichbar sind und ungehindert verlassen werden können; sie dürfen von Treppenräumen mit notwendigen Treppen nicht unmittelbar zugänglich sein. Der Rettungsweg innerhalb elektrischer Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf nicht länger als 40 m sein
Ein Problem dabei sehe ich auch in der Schliessung. Der EVU muss jederzeit Zugang haben nur durch die Mietflächen wollen diese schliesslich auch nicht laufen.
Hat vll jmd Erfahrungen wie ich damit umgehen soll und wo ich Infos dazu finden kann?!
Vielen Dank vorab.