Guten Abend
Wir haben ein kleines proplem
Erszmal zu vorgeschichte durch planungsfehler wurden einige s teckdosen nicht erstellt nun müsste der Kunde erstmal auf mehrfachszeckdosen zurückgreifen einige Wochen nach Inbetriebnahme des Lokals rufte der Architekt an das ein proplem ist und die Sicherung rausfliegt als ich dan Vorort war habe ich herrausgefunden das es der fi ist und zwar fliegt der fi raus wenn sie die eismaschiene und 2 kühlgeräte an einem fi hängen es hängt natürlich noch mehr auf dem fi als ich Vorort war habe ich erneut eine vde Messung sämtlicher betroffener stromkreise und des fis gemacht
Hier mal die Werte dieses stromkreise an den die Geräte hängen
Riso < 500 megaohm
Schleife 0,64 ihm
Ik 364 a
Berürugspannung 1 v
Auslösezeit 29,9ms
Auslösestrom 27ma
Da wir auch noch ein paar TÜV Mengen beheben mussten ließ ich es für ca 5h so laufen ohne Auslosung (laut Kunde ca alle 10min)
Leider hatte ich kein gerätemessgerät dabei
Ca 3 Wochen später bekommen wir wieder einen Anruf das der Fehler wieder Auftritt
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das die 3 Geräte einen zuhohen fehlerstrom einspeisen so das der fi auslöst
Die sich aber wieder ausschließt da es jetzt wieder 3 Wochen gutging
Habt ihr vll eine idee
MfG Christian diem
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 13:19
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
FI auslösung
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: Mo 28. Dez 2015, 20:01
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Postleitzahl: 45127
- Wohnort: Essen
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Moderator
- Beiträge: 185
- Registriert: Mi 8. Feb 2012, 19:48
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 37130
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: FI auslösung
Beitragvon street style03 » Di 29. Dez 2015, 14:10
Du hast einen RCD für mehrere Stromkreise?
Wie viele Stromkreise sind es denn?
Was hängt da noch alles dran?
Ein Problem können die Y Kondensatoren sein.
Wie viele Stromkreise sind es denn?
Was hängt da noch alles dran?
Ein Problem können die Y Kondensatoren sein.
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: Mo 28. Dez 2015, 20:01
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Postleitzahl: 45127
- Wohnort: Essen
Re: FI auslösung
Beitragvon ChristianDiem » Di 29. Dez 2015, 14:27
Es hängen insgesamt 12xB16a Automaten dran 8 sind in Gebrauch die restlichen 4 sind Reserve 7 der stromkreise sind führ kühlgeräte und 1 ist die steuersicherung für die mehrbereichsschaltung
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- Moderator
- Beiträge: 185
- Registriert: Mi 8. Feb 2012, 19:48
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 37130
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: FI auslösung
Beitragvon street style03 » Di 29. Dez 2015, 21:22
Dann wird es Summe der Fehlerströme sein.
Hast du mal eine Differenzstrommessung mittels Leckstromzange gemacht?
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
Hast du mal eine Differenzstrommessung mittels Leckstromzange gemacht?
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: Mo 28. Dez 2015, 20:01
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Postleitzahl: 45127
- Wohnort: Essen
Re: FI auslösung
Beitragvon ChristianDiem » Di 29. Dez 2015, 21:45
Stimmt hast recht ne hab ich nicht Nunja wie ich hörte muss ich sowieso die nächste Woche nach Süddeutschland dan werd ich mal ne gerätemessung machen aber den ich wieder da bin funktioniert natürlich wieder alles anders kennen wir das ja net
Verwandtes Murphys Gesetz
Falls noch jemand ne Idee hat würde ich mir gerne anhören
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
Verwandtes Murphys Gesetz
Falls noch jemand ne Idee hat würde ich mir gerne anhören
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Di 29. Dez 2015, 22:10
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 3100
Re: FI auslösung
Beitragvon Ditzi88 » Di 29. Dez 2015, 22:18
Hallo,
Ich bin eher in der Industrie als im Gewerbe tätig und hier tritt der Fehler öfter auf durch diverse Netzfilter! Jedoch hab ich das Problem durch den Einbau eines anderen FIs in den Begriff bekommen! Wir verwenden jetzt standardmäßig diese FIs:
Eaton PFIM-40/4/0,03-XG/A 4pol 40A 30mA Typ G/A
bzw.
EATON PFIM-63/4/003-XG/A FI-Schalter 4pol 63A 30mA Typ G
Diese sind jedoch sehr teuer!
Ps: Bin neu hier
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
Ich bin eher in der Industrie als im Gewerbe tätig und hier tritt der Fehler öfter auf durch diverse Netzfilter! Jedoch hab ich das Problem durch den Einbau eines anderen FIs in den Begriff bekommen! Wir verwenden jetzt standardmäßig diese FIs:
Eaton PFIM-40/4/0,03-XG/A 4pol 40A 30mA Typ G/A
bzw.
EATON PFIM-63/4/003-XG/A FI-Schalter 4pol 63A 30mA Typ G
Diese sind jedoch sehr teuer!
Ps: Bin neu hier
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 82
- Registriert: Fr 23. Apr 2010, 09:27
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: FI auslösung
Beitragvon StromEde » So 10. Jan 2016, 18:56
An einen anderen Stromkreis probehalber mal hängen, der nicht über den FI läuft?
Wenn der Fehler in den Gerätschaften liegt, wird das aber für den Kunden dann eine kostenpflichtige Leistung! Oder sind diese "Aggregate" auch von euch geliefert wurden?
Wie soll man eigentlich mit einer Leckstromzange solch kleine Ströme messen können? Oder ist die genau dafür konzipiert? Wan lernt ja bekanntlich nie aus!
Wenn der Fehler in den Gerätschaften liegt, wird das aber für den Kunden dann eine kostenpflichtige Leistung! Oder sind diese "Aggregate" auch von euch geliefert wurden?
Wie soll man eigentlich mit einer Leckstromzange solch kleine Ströme messen können? Oder ist die genau dafür konzipiert? Wan lernt ja bekanntlich nie aus!
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: FI auslösung
Beitragvon ac dc master » So 10. Jan 2016, 23:46
also wenn der fehler nur so auf tritt, könnte es an einem gerät liegen. haste ein 10mA RCD da? kannste den irgendwie einbauen oder anschließen ? daran die Maschinen anschließen und länger laufen lassen als nur 5 Minuten. erst im betrieb läßt sich erst ein fehler ermitteln. kurze Laufzeiten bringen keinen fehler zum Vorschein.
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: Mo 28. Dez 2015, 20:01
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Postleitzahl: 45127
- Wohnort: Essen
Re: FI auslösung
Beitragvon ChristianDiem » Mo 11. Jan 2016, 20:58
Hat sich erledigt die haben das putzen wohl zu gründlich genommen so das teilweise Wasser in die Elektronik der Geräte floss kann geschlossen werden und nochmal danke an alle
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
Anzeige -ID10-