Hallo,
hatte jemand von euch schon mal folgender Fehler:
Ein Netzwerkdrucker eingeschaltet, Netzwerkstecker in die Netzwerkdose, zack FI löst aus?
Wenn man den Drucker aber in einem anderen Raum einsteckt aber am selben FI Kreis dann löst er nicht aus. Bei der selben Netwerkdose
Hat jemand eine Idee?
Gruß Me1978
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 13:02
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
FI Fehler Thema ist als GELÖST markiert
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Laie
- Beiträge: 32
- Registriert: Mo 16. Jan 2017, 19:08
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Saarland
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: FI Fehler
Beitragvon Christian1983 » Di 27. Jun 2017, 20:46
Überprüfe mal den Schutzleiter der Steckdose im ersten Raum!
- Me1978
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 7. Mär 2012, 18:05
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 54528
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: FI Fehler
Beitragvon Me1978 » Di 27. Jun 2017, 20:52
FI-Messungen waren Ergebnislos.
Alles so wie es soll.
Ich hab jetzt nicht jede Steckdose ausgebaut, es sind einige. Aber zur Not muss ich das wohl tun.
Danke für die schnelle Antwort.
Alles so wie es soll.
Ich hab jetzt nicht jede Steckdose ausgebaut, es sind einige. Aber zur Not muss ich das wohl tun.
Danke für die schnelle Antwort.
"Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: FI Fehler
Beitragvon Joh89 » Di 27. Jun 2017, 22:20
Hi Me1978,
das hört sich nach größeren Ableitströmen, wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem PEN in der UV an.
Testweise würde ich einen separaten PE z.B. 10qmm von der UV zu der betroffenen Steckdose legen und danach den Netzwerkstecker verbinden. Wenn keine Auslösung mehr stattfindet hast du die Ursache gefunden.
Tipp: Miss doch mal den Ableitstrom auf der Netzwerkleitung (Zangenamperemeter).
Grüße
Joh
das hört sich nach größeren Ableitströmen, wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem PEN in der UV an.
Testweise würde ich einen separaten PE z.B. 10qmm von der UV zu der betroffenen Steckdose legen und danach den Netzwerkstecker verbinden. Wenn keine Auslösung mehr stattfindet hast du die Ursache gefunden.
Tipp: Miss doch mal den Ableitstrom auf der Netzwerkleitung (Zangenamperemeter).
Grüße
Joh
- Me1978
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 7. Mär 2012, 18:05
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 54528
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: FI Fehler Thema ist als GELÖST markiert
Beitragvon Me1978 » Mi 19. Jul 2017, 20:42
Hallo nochmal zusammen.
Der Fehler wurde gefunden...
Hinter einem großen Schrank hat sich eine Steckdose befunden in der noch eine Brücke zwischen N und PE war...
Nach dem Entfernen war der Fehler weg. Hex Hex
Der Fehler wurde gefunden...
Hinter einem großen Schrank hat sich eine Steckdose befunden in der noch eine Brücke zwischen N und PE war...
Nach dem Entfernen war der Fehler weg. Hex Hex
"Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 325
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: FI Fehler
Beitragvon berner25 » Do 20. Jul 2017, 19:48
RESPEKT
Wie man an diesem Fall wieder sieht, muss die Lösung eines im ersten Augenblick unglaublichen scheinenden "Fehler im System", nicht immer komplex sein.
Wie man an diesem Fall wieder sieht, muss die Lösung eines im ersten Augenblick unglaublichen scheinenden "Fehler im System", nicht immer komplex sein.
MfG
Berner25
Berner25
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
Anzeige -ID10-