Moin Moin,
Welchen Leitungsquerschnitt errechnet Ihr bei :
P=180kW
l=53m
Verlegeart=b2
U=400V
Cos phi= 1
Umgebungstemperatur= 25 Grad
Drehstrom
Und welchen Spannungsfall bekommt ihr raus ?
Ich benötige mal ein Vergleichsergebnis bzw mal auf was ihr so kommt.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 04:23
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Leitungsdimensionierung bei 180kW
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Mi 8. Nov 2017, 18:58
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 46242
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Leitungsdimensionierung bei 180kW
Beitragvon Joh89 » Do 9. Nov 2017, 09:21
Hi Andy13,
da hast du einen Anwendungsfall, der genau auf der Grenze zwischen 240qmm und 300qmm liegt.
Bevor ich meine Rechenergebnisse aufliste, hier noch ein paar Bemerkungen:
1. Bei diesen großen Querschnitten würde ich in der Praxis versuchen, auf das Installationsrohr zu verzichten, dann landest du bei Verlegeart C und damit bei 185 qmm.
2. Die 25 °C würde ich nur voraussetzen, wenn auch im Sommer sichergestellt ist, dass keine Temperaturüberschreitung stattfindet, ansonsten würde ich mit 30 °C rechnen.
3. In der Praxis würde ich Einzeladern legen: das ist dann Verlegeart B1 (wenn ein Rohr erforderlich ist), dann ist 240 qmm vollkommen ausreichend.
4. Die VDE 0298-4 gibt als Basis die 30 °C-Tabelle und für 25 °C einen Umrechnungsfaktor von 1,06 A an. Für 240 qmm wäre das dann eine zulässige Strombelastbarkeit B2 von 297 A * 1,06 = 314,8 A (-> bei einer 315 A-Sicherung wäre 240 qmm dann theoretisch nicht mehr ausreichend)
Jetzt meine Rechenergebnisse für 25 °C, 53 m, 400 V, PVC-Isolierung (z.B. NYCWY):
240 qmm: Spannungsfall für eine Leitertemperatur von 56 °C (49,0 m/Ohm qmm): 0,5 % bzw. 2 V
300 qmm: Spannungsfall für eine Leitertemperatur von 49 °C (50,3 m/Ohm qmm): 0,4 % bzw. 1,6 V
(-> Habe den Spannungsfall mit dem Laststrom von 259,8 A gerechnet)
Grüße
Joh
da hast du einen Anwendungsfall, der genau auf der Grenze zwischen 240qmm und 300qmm liegt.
Bevor ich meine Rechenergebnisse aufliste, hier noch ein paar Bemerkungen:
1. Bei diesen großen Querschnitten würde ich in der Praxis versuchen, auf das Installationsrohr zu verzichten, dann landest du bei Verlegeart C und damit bei 185 qmm.
2. Die 25 °C würde ich nur voraussetzen, wenn auch im Sommer sichergestellt ist, dass keine Temperaturüberschreitung stattfindet, ansonsten würde ich mit 30 °C rechnen.
3. In der Praxis würde ich Einzeladern legen: das ist dann Verlegeart B1 (wenn ein Rohr erforderlich ist), dann ist 240 qmm vollkommen ausreichend.
4. Die VDE 0298-4 gibt als Basis die 30 °C-Tabelle und für 25 °C einen Umrechnungsfaktor von 1,06 A an. Für 240 qmm wäre das dann eine zulässige Strombelastbarkeit B2 von 297 A * 1,06 = 314,8 A (-> bei einer 315 A-Sicherung wäre 240 qmm dann theoretisch nicht mehr ausreichend)
Jetzt meine Rechenergebnisse für 25 °C, 53 m, 400 V, PVC-Isolierung (z.B. NYCWY):
240 qmm: Spannungsfall für eine Leitertemperatur von 56 °C (49,0 m/Ohm qmm): 0,5 % bzw. 2 V
300 qmm: Spannungsfall für eine Leitertemperatur von 49 °C (50,3 m/Ohm qmm): 0,4 % bzw. 1,6 V
(-> Habe den Spannungsfall mit dem Laststrom von 259,8 A gerechnet)
Grüße
Joh
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Mi 8. Nov 2017, 18:58
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 46242
Re: Leitungsdimensionierung bei 180kW
Beitragvon Andy13 » Do 9. Nov 2017, 18:22
Dank dir Joh hab exakt das gleiche raus. Der Kollege bietet für die gleiche Situation ein nycwy 4x95/50mmq an. Da die Dimensionierung zu meinem Ergebnis so enorm war bin ich ins Zweifeln geraten. Danke für deine ausführliche Antwort hat mir die Zweifel des Riesen Unterschieds genommen.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
Anzeige -ID10-