Moin
Wohne 2 Länder weiter im Norden, hier sind Durchlauferhitzer relativ unbekannt. Möchte meinen hiesigen Elektriker bitten, meinen vorhanden Durchlauferhitzer gegen einen neuen, von mir aus Deutschland zu bestellenden DLE auszutauschen. Problem: was kann ich anschließen?
Ist-Situation, Hausanschluß= 25 A, DLE =13 kw, Kabel= 5/6 mm, Leitungslänge ca. 7 m, abgesichert über 3 Stck. 20 A Sicherungen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen stärkeren DLE anzuschließen? Dachte an 18 kw.......
Mein Elektriker kennt nix davon und schließt an, was ich mitbringe
Danke für alle Antworten im Voraus
Nisse
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 13:51
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
- felixthecat
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 54
- Registriert: Di 28. Jul 2009, 08:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?
Beitragvon felixthecat » Mo 11. Dez 2017, 11:33
Hallo Nisse,
der 18kW DLE benötigt eine Absicherung von 25A. So groß ist ja schon deine Hausanschluss Sicherung
Wenn der Hausanschluss nicht vergrößert werden kann, ist der DLE mit 13kW elektrisch schon gut dimensioniert
der 18kW DLE benötigt eine Absicherung von 25A. So groß ist ja schon deine Hausanschluss Sicherung
Wenn der Hausanschluss nicht vergrößert werden kann, ist der DLE mit 13kW elektrisch schon gut dimensioniert
MfG Felixthecat
Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?
Beitragvon Laboriosa » So 18. Feb 2018, 23:58
Hallo Nisse,
in welchem Land willst du den Durchlauferhitzer denn einbauen?
Sollte es in Schweden sein, dann solltest du das lassen.
Die Grundgebühr wird in Schweden nach der Stärke der
Hauptsicherungen abgerechnet. Da du nur 3x25A hast
(was in Schweden schon viel währe), kannst du ja nur
einen 13 Kw Durchlauferhitzer betreiben.
Ich würde dir ehrer zu einen Warmwasserspeicher mit
einer 6 Kw Heizkartusche raten und diesen über
eine Zeitschaltuhr betreiben. So hast du morgens
warmes Wasser zum Duschen. Für die Handwaschbecken
und die Küche würde ich 2-3 Kw Kleindurchlauferhitzer
einbauen.
Gruß
Laboriosa
in welchem Land willst du den Durchlauferhitzer denn einbauen?
Sollte es in Schweden sein, dann solltest du das lassen.
Die Grundgebühr wird in Schweden nach der Stärke der
Hauptsicherungen abgerechnet. Da du nur 3x25A hast
(was in Schweden schon viel währe), kannst du ja nur
einen 13 Kw Durchlauferhitzer betreiben.
Ich würde dir ehrer zu einen Warmwasserspeicher mit
einer 6 Kw Heizkartusche raten und diesen über
eine Zeitschaltuhr betreiben. So hast du morgens
warmes Wasser zum Duschen. Für die Handwaschbecken
und die Küche würde ich 2-3 Kw Kleindurchlauferhitzer
einbauen.
Gruß
Laboriosa
- felixthecat
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 54
- Registriert: Di 28. Jul 2009, 08:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?
Beitragvon felixthecat » Mo 19. Feb 2018, 12:26
Laboriosa hat geschrieben:...Sollte es in Schweden sein, dann solltest du das lassen.
Die Grundgebühr wird in Schweden nach der Stärke der
Hauptsicherungen abgerechnet. Da du nur 3x25A hast
(was in Schweden schon viel währe)...
Sollte das besagte Land, Schweden sein, erklärt das auch wesshalb dort "Durchlauferhitzer relativ unbekannt" sind
MfG Felixthecat
Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?
Beitragvon Laboriosa » Mo 19. Feb 2018, 13:29
Hallo Felixthecat,
ja Schweden ist in Bezug Elektroinstallation ein lustiges Land.
Bei eines Einspeisung mit 3x16A können ja eigentlich nur 10A
Leitungsschutzschalter (wegen der Selektivität) benutzt werden.
Finden tut man aber regelmäßig 16A Schutzschalter für die
Stromkreise.
Ein Bekannter von meinem Vater hat einen Bauernhof in der Nähe
von Karlshamn und der wollte mal seine Werkstatt, die ca 40m
von seinem Haus entfernt steht, mit einer neuen Zuleitung ausstatten.
Ich hab Ihm dann geraten sich 5x16qmm zu besorgen.
Der örtliche Elektriker hat Ihn gefragt ob er ein Kraftwerk zuhause
betreiben würde :-)
Gruß
Laboriosa
ja Schweden ist in Bezug Elektroinstallation ein lustiges Land.
Bei eines Einspeisung mit 3x16A können ja eigentlich nur 10A
Leitungsschutzschalter (wegen der Selektivität) benutzt werden.
Finden tut man aber regelmäßig 16A Schutzschalter für die
Stromkreise.
Ein Bekannter von meinem Vater hat einen Bauernhof in der Nähe
von Karlshamn und der wollte mal seine Werkstatt, die ca 40m
von seinem Haus entfernt steht, mit einer neuen Zuleitung ausstatten.
Ich hab Ihm dann geraten sich 5x16qmm zu besorgen.
Der örtliche Elektriker hat Ihn gefragt ob er ein Kraftwerk zuhause
betreiben würde :-)
Gruß
Laboriosa
- felixthecat
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 54
- Registriert: Di 28. Jul 2009, 08:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?
Beitragvon felixthecat » Di 20. Feb 2018, 12:04
Laboriosa hat geschrieben:..Finden tut man aber regelmäßig 16A Schutzschalter für die
Stromkreise...
Ist doch ganz klar, die sind günstiger !!
Ein 5x16qmm für eine 40m lange Zuleitung für die Werkstatt zu verlegen, ist sicher keine schlechte Idee gewesen. Bei dem Aufwand muss man auch an die Zukunft denken. Doch wenn deine Absicherung deiner "Einspeisung" (vermutlich meinst du den Hausanschluss?) nur 16A beträgt, scheint es für den örtlichen Elektriker "etwas" überdimensioniert zu sein. Aber wer weiß, vielleicht möchte dein Bekannter in der Zukunft mal eine kleines "Kraftwerk" in Form einer Photovoltaik Anlage auf das Dach installieren? Je nach Dachgröße, könnte der Querschnitt dann wieder zu klein sein
MfG Felixthecat
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
Anzeige -ID10-