Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?

Verfasst: So 10. Dez 2017, 20:47
von NisNieda
Moin
Wohne 2 Länder weiter im Norden, hier sind Durchlauferhitzer relativ unbekannt. Möchte meinen hiesigen Elektriker bitten, meinen vorhanden Durchlauferhitzer gegen einen neuen, von mir aus Deutschland zu bestellenden DLE auszutauschen. Problem: was kann ich anschließen?
Ist-Situation, Hausanschluß= 25 A, DLE =13 kw, Kabel= 5/6 mm, Leitungslänge ca. 7 m, abgesichert über 3 Stck. 20 A Sicherungen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen stärkeren DLE anzuschließen? Dachte an 18 kw.......
Mein Elektriker kennt nix davon und schließt an, was ich mitbringe :roll: :roll:

Danke für alle Antworten im Voraus
Nisse

Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?

Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 11:33
von felixthecat
Hallo Nisse,

der 18kW DLE benötigt eine Absicherung von 25A. So groß ist ja schon deine Hausanschluss Sicherung :D
Wenn der Hausanschluss nicht vergrößert werden kann, ist der DLE mit 13kW elektrisch schon gut dimensioniert

Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?

Verfasst: So 28. Jan 2018, 07:36
von elo22
Wird zum Händewaschen reichen…

Lutz

Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?

Verfasst: So 18. Feb 2018, 23:58
von Laboriosa
Hallo Nisse,

in welchem Land willst du den Durchlauferhitzer denn einbauen?
Sollte es in Schweden sein, dann solltest du das lassen.
Die Grundgebühr wird in Schweden nach der Stärke der
Hauptsicherungen abgerechnet. Da du nur 3x25A hast
(was in Schweden schon viel währe), kannst du ja nur
einen 13 Kw Durchlauferhitzer betreiben.
Ich würde dir ehrer zu einen Warmwasserspeicher mit
einer 6 Kw Heizkartusche raten und diesen über
eine Zeitschaltuhr betreiben. So hast du morgens
warmes Wasser zum Duschen. Für die Handwaschbecken
und die Küche würde ich 2-3 Kw Kleindurchlauferhitzer
einbauen.

Gruß

Laboriosa

Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?

Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 12:26
von felixthecat
Laboriosa hat geschrieben:...Sollte es in Schweden sein, dann solltest du das lassen.
Die Grundgebühr wird in Schweden nach der Stärke der
Hauptsicherungen abgerechnet. Da du nur 3x25A hast
(was in Schweden schon viel währe)...

Sollte das besagte Land, Schweden sein, erklärt das auch wesshalb dort "Durchlauferhitzer relativ unbekannt" sind :D

Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?

Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 13:29
von Laboriosa
Hallo Felixthecat,
ja Schweden ist in Bezug Elektroinstallation ein lustiges Land.
Bei eines Einspeisung mit 3x16A können ja eigentlich nur 10A
Leitungsschutzschalter (wegen der Selektivität) benutzt werden.
Finden tut man aber regelmäßig 16A Schutzschalter für die
Stromkreise.
Ein Bekannter von meinem Vater hat einen Bauernhof in der Nähe
von Karlshamn und der wollte mal seine Werkstatt, die ca 40m
von seinem Haus entfernt steht, mit einer neuen Zuleitung ausstatten.
Ich hab Ihm dann geraten sich 5x16qmm zu besorgen.
Der örtliche Elektriker hat Ihn gefragt ob er ein Kraftwerk zuhause
betreiben würde :-)
Gruß
Laboriosa

Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?

Verfasst: Di 20. Feb 2018, 12:04
von felixthecat
Laboriosa hat geschrieben:..Finden tut man aber regelmäßig 16A Schutzschalter für die
Stromkreise...

Ist doch ganz klar, die sind günstiger !! ;)

Ein 5x16qmm für eine 40m lange Zuleitung für die Werkstatt zu verlegen, ist sicher keine schlechte Idee gewesen. Bei dem Aufwand muss man auch an die Zukunft denken. Doch wenn deine Absicherung deiner "Einspeisung" (vermutlich meinst du den Hausanschluss?) nur 16A beträgt, scheint es für den örtlichen Elektriker "etwas" überdimensioniert zu sein. Aber wer weiß, vielleicht möchte dein Bekannter in der Zukunft mal eine kleines "Kraftwerk" in Form einer Photovoltaik Anlage auf das Dach installieren? Je nach Dachgröße, könnte der Querschnitt dann wieder zu klein sein :D