bombo hat geschrieben:Das ist ein SLS Schalter.
Der hat aber nicht eine reine Schalter Funktion sondern ist mit einem Automaten vergleichbar, da er auch eine Sicherungsfunktion hat.
Das wollte ich hören
bombo hat geschrieben:Möglich wäre es, die Leitung einmal zu deiner Wohnung und einmal zu deinem Keller zu verteilen. Ich kenne die Örtlichkeiten zwar nicht, aber wenn die Leitung durch den Keller läuft, wo dein neuer Verteiler hin soll, dann würde ich dort dein "Y" herstellen
Problem ist Gebäudeklasse 4, d.h. alle Leitungen die durch die Kellerdecke sollen, müssen in F90 gehalten werden
Und bevor ich neben die 5x16mm² nochmal ein Brandschutzschott für ein 3x1,5mm² lege mach ich lieber die Dicke Leitung im Keller auf und setzte einen neuen Sicherungskasten.
Da ich mich normal eher in WAGO Größen bis 2,5mm² bewege hätte ich gleich noch zwei Fragen:
Das 5x16mm² dürfte ja Litzen artig sein, braucht man da Aderendhülsen oder gibt es da auch zugelassene Verbinder ohne Aderendhülsen?
Wie lang darf die 5x16mm² Leitung vom Zählerkasten bis in die Wohung max. werden und wie ist das "Y" dabei zu bewerten?