Dimensionierung der Sicherungen vom ZS, NSHV bis HAK
Verfasst: Sa 21. Jul 2018, 22:41
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der richtigen Dimensionierung der Sicherungen vom ZS (Zählerschrank) über die NSHV bis zum HAK.
Ich habe einen Gewerbe und zwei Privatteile.
Privatteil: 2 Wohnungen, heisst 2 UV´s - jede Wohnung ein Zähler
Gewerbe: 2 UV´s für einen Gewerbeteil
Beim Privatteil liegt der Ib bei beiden UV´s bei je ca. 35A.
Beim Gewerbe liegt der Ib bei beiden UV´s bei je ca. 48A.
Absicherung Zählerschränke:
Privat: SLS 63A je Wohnung
Gewerbe: SLS 63A
Da der SLS selektiv ist, muss ich doch in der NSHV lediglich einen 63A Lassternner einmal für den Privatteil und einmal für den Gewerbeteil installieren, oder? (ich weiß, dass man auch beide Zähler in einen Schrank packen könnte, aber in dem Beispiel kommt nunmal eine NSHV vor)
Absicherung NSHV:
Privat: Zuleitung zu ZS privat: 63A Lasttrenner
Gewerbe: Zuleitung ZS Gewerbe: 63A Lasttrenner
Absicherung HAK:
2 Sicherungen größer, als die größte Last:
also 100A NH Sockel mit NH Sicherungen
Ist das so korrekt? Also jetzt mal von der Leitungsdimensionierung abgesehen. Würde mich über eure Stellungnahme freuen!
MfG Andy
ich habe eine Frage bezüglich der richtigen Dimensionierung der Sicherungen vom ZS (Zählerschrank) über die NSHV bis zum HAK.
Ich habe einen Gewerbe und zwei Privatteile.
Privatteil: 2 Wohnungen, heisst 2 UV´s - jede Wohnung ein Zähler
Gewerbe: 2 UV´s für einen Gewerbeteil
Beim Privatteil liegt der Ib bei beiden UV´s bei je ca. 35A.
Beim Gewerbe liegt der Ib bei beiden UV´s bei je ca. 48A.
Absicherung Zählerschränke:
Privat: SLS 63A je Wohnung
Gewerbe: SLS 63A
Da der SLS selektiv ist, muss ich doch in der NSHV lediglich einen 63A Lassternner einmal für den Privatteil und einmal für den Gewerbeteil installieren, oder? (ich weiß, dass man auch beide Zähler in einen Schrank packen könnte, aber in dem Beispiel kommt nunmal eine NSHV vor)
Absicherung NSHV:
Privat: Zuleitung zu ZS privat: 63A Lasttrenner
Gewerbe: Zuleitung ZS Gewerbe: 63A Lasttrenner
Absicherung HAK:
2 Sicherungen größer, als die größte Last:
also 100A NH Sockel mit NH Sicherungen
Ist das so korrekt? Also jetzt mal von der Leitungsdimensionierung abgesehen. Würde mich über eure Stellungnahme freuen!
MfG Andy