UV mit Reihenklemmen
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: UV mit Reihenklemmen
Beitragvon E-Fachmann » Fr 10. Mai 2019, 16:40
PhoenixScreenshot_2.jpg
Hallo ich habe es mal mit den von mir bevorzugten Klemmen von Phoenix geplantDa geht es auch bei größerer Zuleitung
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: UV mit Reihenklemmen
Beitragvon Wichtelmann » Fr 10. Mai 2019, 21:16
E-Fachmann hat geschrieben:Hallo,
so wie ich die Klemmen verstanden habe, gibt es keine Schiene für den N. Nur die Brücken zum einlegen in der Klemme.
Das geht solange keine größere Zuleitung mit höherer Absicherung verwendet wird. Baust du um werden wohl andere Klemmen nötig sein.
Klemmen nur bis 21 A zugelassen. Wie hoch ist die Vorsicherung?
Dann lasse ich das mit den Klemmen... Die Leitung ist im HV mit 20A abgesichert. Ich überlege nur, ob es nicht Sinn macht, diese Zuleitung in der HV vom FI trennen zu lassen...
Von der HV im 1.OG geht es ja mit der zu schwachen Abzweigung zur UV im EG. Dort sind ein kleines Ladengeschäft mit Büro, eine kleine Werkstatt, ein paar Lager und Garagen angeschlossen. Insbesondere für das Büro mit Computer usw ist es blöd wenn (der einzige) FI auslöst...
Würde man die Zuleitung in der HV vom FI trennen und in der UV dafür noch einen (oder sogar mehrere (?)) einbauen, wäre das schonmal entspannt oder?
Oder kommt es dann zu Problemen mit dem Neutralleiter, weil er ja dann in der HV mit aufliegt?
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: UV mit Reihenklemmen
Beitragvon E-Fachmann » Sa 11. Mai 2019, 05:03
Hallo,
die Zuleitung ohne FI, ist möglich wenn die Außenleiter und N vor dem FI abgegriffen werden.
Wenn du ein TT Netz hast, ist das jedoch keine gute Lösung. Auch ist die Leitung bei Beschädigung dann eben nicht über FI gesichert. Es ist auch möglich in der Hauptverteilung einen FI zusätzlich einzubauen.
die Zuleitung ohne FI, ist möglich wenn die Außenleiter und N vor dem FI abgegriffen werden.
Wenn du ein TT Netz hast, ist das jedoch keine gute Lösung. Auch ist die Leitung bei Beschädigung dann eben nicht über FI gesichert. Es ist auch möglich in der Hauptverteilung einen FI zusätzlich einzubauen.
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: UV mit Reihenklemmen
Beitragvon Wichtelmann » Mi 15. Mai 2019, 17:51
So, der neue 2reihige Hensel KV sitzt und wird demnächst verdrahtet. Hab nochmal genau geschaut.
Zuleitung vom HV (1) über 3x20A mit 5x2,5 mm2 zum UV (2)
Vom UV (2) vor der Sicherung nochmal Abgang mit 5x2,5 zu UV (3), von dort das gleiche zu einer weiteren UV (4).
Habe mal die Leistungsaufnahmen in etwa erfasst:
UV4 ca 0,3kw
UV3 ca 0,8kw
UV2 ca 2,4kw für Büro, 0,3-1,5kw für Werkstatt
Kein TT, müsste irgend ein TN sein?
Nun erodiere ich doch eine neue Zuleitung von HV zu UV2 zu legen. Welche Dimmension dann? Entfernung etwa 14m, käme Aufputz bzw. Kabelkanal. Trennung in HV bzw Abgriff vor FI wäre verantwortbar wegen fehlender Absicherung der Leitung, um dann separater FI in UV2 setzen zu können?
Zuleitung vom HV (1) über 3x20A mit 5x2,5 mm2 zum UV (2)
Vom UV (2) vor der Sicherung nochmal Abgang mit 5x2,5 zu UV (3), von dort das gleiche zu einer weiteren UV (4).
Habe mal die Leistungsaufnahmen in etwa erfasst:
UV4 ca 0,3kw
UV3 ca 0,8kw
UV2 ca 2,4kw für Büro, 0,3-1,5kw für Werkstatt
Kein TT, müsste irgend ein TN sein?
Nun erodiere ich doch eine neue Zuleitung von HV zu UV2 zu legen. Welche Dimmension dann? Entfernung etwa 14m, käme Aufputz bzw. Kabelkanal. Trennung in HV bzw Abgriff vor FI wäre verantwortbar wegen fehlender Absicherung der Leitung, um dann separater FI in UV2 setzen zu können?
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: UV mit Reihenklemmen
Beitragvon E-Fachmann » Mi 15. Mai 2019, 19:13
Hallo,
ich verstehe es nicht ganz. Die Leitung zum neuen Verteiler kann vor dem RCD abgegriffen werden. Eine Sicherung zum Überlast und Kurzschlussschutz ist jedoch im Hauptverteiler nötig.
Das ist bei der 2,5 mm² Leitung mit 20 A Sicherung.möglich. Jedoch wie schon geschrieben nicht selektiv. Ich würde unter 32 / 35 A keine Verteilung mit eigenen Sicherungen versorgen.
Das ergibt eine Leitung von ca. 4 -6 mm². Spannungsfall selber rechnen
ich verstehe es nicht ganz. Die Leitung zum neuen Verteiler kann vor dem RCD abgegriffen werden. Eine Sicherung zum Überlast und Kurzschlussschutz ist jedoch im Hauptverteiler nötig.
Das ist bei der 2,5 mm² Leitung mit 20 A Sicherung.möglich. Jedoch wie schon geschrieben nicht selektiv. Ich würde unter 32 / 35 A keine Verteilung mit eigenen Sicherungen versorgen.
Das ergibt eine Leitung von ca. 4 -6 mm². Spannungsfall selber rechnen
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: UV mit Reihenklemmen
Beitragvon Wichtelmann » Mi 15. Mai 2019, 19:32
E-Fachmann hat geschrieben:Hallo,
ich verstehe es nicht ganz. Die Leitung zum neuen Verteiler kann vor dem RCD abgegriffen werden. Eine Sicherung zum Überlast und Kurzschlussschutz ist jedoch im Hauptverteiler nötig.
Das ist bei der 2,5 mm² Leitung mit 20 A Sicherung.möglich. Jedoch wie schon geschrieben nicht selektiv. Ich würde unter 32 / 35 A keine Verteilung mit eigenen Sicherungen versorgen.
Das ergibt eine Leitung von ca. 4 -6 mm². Spannungsfall selber rechnen
Ja vor RCD aber über LS ,das war klar...
Würde aber ein größerer Akt im Moment. Also werd ich es vermutlich erst mal bei den 20A abgesicherten 2,5mm2 belassen bis die HV vom Fachmann neu gemacht wird.
Kann/darf ich die jetzige 2,5 Zuleitung um etwa 2m erneuern, weil ein anderer Leitungsweg her muss? Wäre das in einer AP Feuchtraumdose mit Steckklemmen erlaubt?
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: UV mit Reihenklemmen
Beitragvon E-Fachmann » Mi 15. Mai 2019, 19:54
Hallo,
ich sehe kein Problem die Leitung zu Verlängern.
Besser wäre eine Schmelzsicherung im Hauptverteiler. Selektiv wird das jedoch immer noch nicht bei B16
Wenn dir B10 reichen, dann wird es Selektiv mit 20A Neozed. Zumindest bei Siemens Material.
ich sehe kein Problem die Leitung zu Verlängern.
Besser wäre eine Schmelzsicherung im Hauptverteiler. Selektiv wird das jedoch immer noch nicht bei B16
Wenn dir B10 reichen, dann wird es Selektiv mit 20A Neozed. Zumindest bei Siemens Material.
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: UV mit Reihenklemmen
Beitragvon Wichtelmann » Mi 15. Mai 2019, 20:00
E-Fachmann hat geschrieben:Hallo,
ich sehe kein Problem die Leitung zu Verlängern.
Besser wäre eine Schmelzsicherung im Hauptverteiler. Selektiv wird das jedoch immer noch nicht bei B16
ok sind übrigens H20A falls das eine Rolle spielt. Dann ist das Ok so. Es bleibt zunächst und die 2,5er wird fachgerecht verlegt/verlängert. Und mit Neubau der alten HV durch den Faxhmann kann man dann den Rest auch anpassen. Die UV2 ist ja groß genug gewählt und Leitungen liegen da in Panzerrohr AP.
Vielen Dank bis hierhin,
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: UV mit Reihenklemmen
Beitragvon E-Fachmann » Mi 15. Mai 2019, 20:49
Hallo,
Für Typ H wird oft die Bezeichnung H = "Hausbrand" verwendet.
Das sollte schnell angepasst werden.
Du hast Änderungen an der Anlage vorgenommen. Da Greift der in der VDE unbekannte "Bestandschutz" nicht. Wenigstens für den Stromkreis der neuen Verteilung, eine neue Sicherung vorsehen. H hatte 1,75 als Faktor für die Abschaltung. Da sind die heute üblichen Tabellen zur Strombelastbarkeit umzurechnen. ...
Für Typ H wird oft die Bezeichnung H = "Hausbrand" verwendet.
Das sollte schnell angepasst werden.
Du hast Änderungen an der Anlage vorgenommen. Da Greift der in der VDE unbekannte "Bestandschutz" nicht. Wenigstens für den Stromkreis der neuen Verteilung, eine neue Sicherung vorsehen. H hatte 1,75 als Faktor für die Abschaltung. Da sind die heute üblichen Tabellen zur Strombelastbarkeit umzurechnen. ...
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
Anzeige -ID10-