Seite 3 von 3

Re: UV mit Reihenklemmen

Verfasst: Do 16. Mai 2019, 13:08
von Wichtelmann
E-Fachmann hat geschrieben:Hallo,
Für Typ H wird oft die Bezeichnung H = "Hausbrand" verwendet.
Das sollte schnell angepasst werden.
Du hast Änderungen an der Anlage vorgenommen. Da Greift der in der VDE unbekannte "Bestandschutz" nicht. Wenigstens für den Stromkreis der neuen Verteilung, eine neue Sicherung vorsehen. H hatte 1,75 als Faktor für die Abschaltung. Da sind die heute üblichen Tabellen zur Strombelastbarkeit umzurechnen. ...


https://www.elektro.net/praxisprobleme/h-gegen-b-sicherungsautomaten-austauschen/ hat geschrieben:Bei H-Schaltern (16 A) spricht der Überlastschutz jedoch erst bei 1,4 bis 1,75 an, beginnt also erst dort, wo Typ B schon sicher auslöst. Leider bezieht sich diese Angabe auf 25°C und nicht wie bei den B-Schaltern auf 30°C und ist somit nicht 100%-ig vergleichbar. In wie weit sich die 5° positiv oder negativ auswirken, vermag ich nicht zu beurteilen.
Vernachlässigt man einmal die 5 Grad Unterschied, wäre das Fazit:
H-Schalter lösen bei hohen Anlaufströmen zu früh aus, bei Überlast aber zu spät und sind somit durchaus als „unsicherer“ einzustufen, als B-Schalter.
...

Da danach ja noch alle weiteren Stromkreise mit max 16A abgesichert sind sollte das doch kein Problem sein oder? Die HV muss ja sowieso erneuert werden. Die ist viel zu klein und hat nur einen RCD - abgesehen von den knappen Zuleitungen...
Ich habe das Bild der alten UV(2) gepostet. ALLES ist besser als das :think: