Stromversorgung und Potenzialausgleich

Verfasst: So 11. Aug 2019, 16:51
von Jambo6112
Guten,Tag Gemeinde.
Ich habe damal ein paar Fragen.Und was für Kosten kommen könnten ?
Und zwar hat ein Bekannter ein haus erstellt 2 Doppelhaushälften. kein FundamenterderSo nun die Fragen .Und für infos Dankbar.

Und zwar möchte er die Stromversorgung für die Häuser vom Hk im benachbarten Mehrfamilienhaus holen.Erde über Wasserrohre glaub ich ist es noch
Was müsste mit dem HAK passieren ? 63 A im Hak. Was für eine Zuleitung müsste zu jeder Haushälfte.Wie ist es mit dem Potenzialausgleich in jeder Haushälfte,da auch Sat anlage pro Haus kommen soll und schüssel ja geerdet werden muss.
Was für Material würde für das Vorhaben benötigt und was könnte das ungefähr kosten.
Ich hoffe auf Infos von erfahren Elektrikern.
Danke im vorraus

Re: Stromversorgung und Potenzialausgleich

Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 13:51
von rkavermann
ich würde mir mal nen Elektriker vor Ort suchen und ein Angebot machen lassen?

Re: Stromversorgung und Potenzialausgleich

Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 22:31
von E-Fachmann
Hallo,
kein Fundamenter ist nicht Normgerecht.
Das ist eine Aufgabe für einen Sachverständigen und Mängelanzeige.

Selbst die Aufwändige Lösung außen um das Haus einen V4A Erder Einzugraben Löst das Problem nicht Vollständig.

Der Elektriker der den Zählerantrag stellt und für die Anlage unterschreibt hat die Mithaftung.

Re: Stromversorgung und Potenzialausgleich

Verfasst: Di 13. Aug 2019, 19:30
von Jambo6112
Warum löst es das problem nicht vollständig ? Wie ist es mit den anderen sachen am HK im Mehrfamilienhaus

Re: Stromversorgung und Potenzialausgleich

Verfasst: Di 13. Aug 2019, 21:46
von E-Fachmann
Hallo, :)
Wird ein Ringerder um das Gebäude im Erdreich installiert, so ist zusätzlich ein separater Potentialausgleichsleiter als geschlossener Ring in der Fundamentfläche bzw. Bodenplatte des Gebäudes zu verlegen.

https://www.elektro-plus.com/elektropla ... ichsleiter

Re: Stromversorgung und Potenzialausgleich

Verfasst: So 18. Aug 2019, 17:37
von Siggi S
Mit zuständigem Energieversorger die Stromzuleitungen pro Haushälfte klären
Normalerweise erhält jedes Haus seperaten Anschluss (HAK,NH 00,63 A,bei Bedarf entsprechend grösser
Jedes Haus erhält eigene Erdungsanlage(Tiefenerder)HES mit Potenzialausgleich aller metallischen Rohrleitungen
PEN/N Klemme HAK muss per 16qmm mit HES verbunden werden
Zuleitung bis Zähleranlage min 5x16qmm, abgehende Zuleitung zu einer evtl. Unterverteilung
min 5x10 qmm
Schutzmassnahme RCD,die einwandfreie Funktion ist wegen der mangelhaften Erdungsanlage genaustens zu prüfen und zu protokollieren