Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI

Verfasst: So 26. Jan 2020, 19:37
von Ketsemen
Hallo liebes Forum ich habe vor kurzem eine alte Wohnung renoviert vom Hausanschlusskasten wurde ein 5 × 16 Quadrat verlegt dieser befindet sich im Dach Dachständer versteht sich. Jetzt habe ich den FI angeschlossen im Verteiler
Dieser wurde auch richtig angeschlossen und die Größe passt es funktioniert doch nicht an einer Steckdose L und PE verbinde löst der FI zwar aus aber ich bekomme ein lichtbogen an der Steckdose das sollte ja nicht sein.
Könnt ihr mir da weiterhelfen

Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI

Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 08:43
von torio78
Wie ist der Zustand der Verkabelung in der Wohnung? Auch neu oder noch klassische Nullung?
Ich würde mal die Leitung von der Steckdose verfolgen und de PE Leiter prüfen. Der ist vermutlich nicht durchgängig mit dem PE verbunden sondern mit dem N.

Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI

Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 10:07
von Ketsemen
Die Verkabelung ist neu jedoch ist die Steckdose auch mit dem Treppenhaus verbunden jetzt welß ich net ob da ne Verbindung zwischen l und PE besteht müsste ich überprüfen weil vor der ganzen Installation war Der PEN vorhanden deswegen

Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI

Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 15:54
von Ketsemen
Kann es auch am System liegen haben es von TNC auf TNCS System übergebracht

Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI

Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 21:01
von Knöpfchen
Bist dir 100% sicher das kein TT—System sondern TNC —System vom Versorger kommt?

Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI

Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 22:26
von Ketsemen
Hallo ja bin ich, der Meister meinte es ist ein TNC System er hats dann in ein TNC-S System verbaut

Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI

Verfasst: Do 30. Jan 2020, 15:59
von torio78
Vielleicht hast du eine Abzweigdose übersehen, in der noch N und PE von der Steckdose verbunden ist, und als gemeinsamer Leiter zum N des FI führt?
Hast du die Leitung von der Steckdose mal verfolgt?

Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI

Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 10:58
von Stromer-Pit
Hallo Torio, an eine alte Verbindung zw. Null und PE in einer Abzweigdose glaube ich nicht, dann würde der FI normalerweise gar nicht halten ohne sofort von alleine auszulösen. Was mich stutzig macht, ist, dass der Fragesteller Ketsemen schreibt, er verbindet zum Testen L mit PE ---- wie genau macht er das? (ich mache dies nur mit einem Duspol), nimmt er etwa eine Drahtbrücke ???
Gruß Pit