Seite 1 von 1

PEN Brücke Ja / Nein?

Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 06:50
von Aderendhülse
Hallo,
ich laufe hier in einem Altbau rum.
Es soll sich um ein TN-C-S Netz handeln.
3 Leiter und PEN kommen im HAK an.
In der Verteilung sind nach dem Zähler 3 Leiter und Null auf die Hauptanschlussklemme geschraubt.
Der PE kommt vom Kreuzerder vor der Haustür.
Brücke PEN-N nicht vorhanden.
Schleifenimpedanz L-N liegt im Bereich von 0,xxOhm
Schleifenimpedanz L-PE liegt im Bereich von 20 Ohm
Anschluss Kreuzerder ist von einem "Profi" erstellt worden indem man die Litze um die Schraube gedreht hat und festgeschraubt hat.
Natürlich alles korrodiert.
Das wird als nächstes korrigiert und mit Kabelschuh versehen.
Die Frage über die sich die Gelehrten streiten: :opa_stock2:
Brücke von dem N auf PE auf der Hauptschiene nachholen oder nicht?

Re: PEN Brücke Ja / Nein?

Verfasst: Mo 13. Jul 2020, 08:12
von Knöpfchen
Der PEN soll so früh wie möglich aufgeteilt werden.
Das geschieht im Hak, danach keine Verbindung zwischen PE und N zulässig.
Dann kannst du ab Hak ein TNC—S Netz aufbauen.So wird es gefordert.
Hauptsache du hast kein TT—Netz vom Versorger ,dann sieht das ganz anders aus.
Darüber mußt du dir absolut sicher sein.Lieber nachfragen.

Re: PEN Brücke Ja / Nein?

Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 16:11
von maktec
vielleicht hilft dir das. bei tt ist ein widerstand bei einsatz von 30mA ein widerstand von ca. 1,6 kohm zulässig. steigleitungen in uv's solltest du mit einen selektiven 300 mA in der HV absichern. dann bist du immer auf der sicheren seite.

Re: PEN Brücke Ja / Nein?

Verfasst: Di 28. Jul 2020, 19:02
von E-Fachmann
Hallo zusammen,
Der Wert von 1,6 kOhm ist mehr theoretisch.
Bodenfeuchte, Messungenauigkeit ...
In der Praxis sollten im TT Werte bis 100 Ohm erreicht werden.

Siehe Tabelle Seite 10
Tabelle 1: Kenngrößen für die Abschaltbedingungen in Endstromkreisen im TN-System und im TT-System

https://www.dke.de/resource/blob/195561 ... f-data.pdf

Re: PEN Brücke Ja / Nein?

Verfasst: Di 28. Jul 2020, 19:39
von maktec
ja da muss ich dir voll rechtgeben, die 1.6 kohm rein rechnerisch. bei einen wert ueber hundert würde ich versuchen bei einnen nachbarn eine messung durchzuführen und bei bedarf einen erdnuckel setzen.