PEN Brücke Ja / Nein?
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 06:50
Hallo,
ich laufe hier in einem Altbau rum.
Es soll sich um ein TN-C-S Netz handeln.
3 Leiter und PEN kommen im HAK an.
In der Verteilung sind nach dem Zähler 3 Leiter und Null auf die Hauptanschlussklemme geschraubt.
Der PE kommt vom Kreuzerder vor der Haustür.
Brücke PEN-N nicht vorhanden.
Schleifenimpedanz L-N liegt im Bereich von 0,xxOhm
Schleifenimpedanz L-PE liegt im Bereich von 20 Ohm
Anschluss Kreuzerder ist von einem "Profi" erstellt worden indem man die Litze um die Schraube gedreht hat und festgeschraubt hat.
Natürlich alles korrodiert.
Das wird als nächstes korrigiert und mit Kabelschuh versehen.
Die Frage über die sich die Gelehrten streiten:
Brücke von dem N auf PE auf der Hauptschiene nachholen oder nicht?
ich laufe hier in einem Altbau rum.
Es soll sich um ein TN-C-S Netz handeln.
3 Leiter und PEN kommen im HAK an.
In der Verteilung sind nach dem Zähler 3 Leiter und Null auf die Hauptanschlussklemme geschraubt.
Der PE kommt vom Kreuzerder vor der Haustür.
Brücke PEN-N nicht vorhanden.
Schleifenimpedanz L-N liegt im Bereich von 0,xxOhm
Schleifenimpedanz L-PE liegt im Bereich von 20 Ohm
Anschluss Kreuzerder ist von einem "Profi" erstellt worden indem man die Litze um die Schraube gedreht hat und festgeschraubt hat.
Natürlich alles korrodiert.
Das wird als nächstes korrigiert und mit Kabelschuh versehen.
Die Frage über die sich die Gelehrten streiten:
Brücke von dem N auf PE auf der Hauptschiene nachholen oder nicht?