Verlegung des PE vom Zählerschrank
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: So 18. Apr 2010, 11:19
- Elektromeister: nein
Verlegung des PE vom Zählerschrank
Beitragvon Sascha1979 » So 18. Apr 2010, 11:21
Ich habe einen Zählerschrank mit drei Zählern von dem drei Unterverteilungen abgehen. Ziehe ich jetzt von dem Zählerschrank zu jeder UV einen PE oder direkt von der Potentialausgleichsschine???
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
- g1000
- Moderator
- Beiträge: 692
- Registriert: Mo 23. Mär 2009, 17:43
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 79206
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Verlegung des PE vom Zählerschrank
Beitragvon g1000 » Mo 19. Apr 2010, 11:24
Du hast den PE doch schon in der Zuleitung zu den jeweiligen UV´s mit drin oder?
MfG G1000
Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden.
- Thorsten
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 160
- Registriert: Mi 25. Mär 2009, 11:40
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 79211
- Wohnort: Denzlingen
- Danksagung erhalten: 17 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Verlegung des PE vom Zählerschrank
Beitragvon Thorsten » Mo 19. Apr 2010, 18:20
zu den Unterverteilern muss kein separater PE verlegt werden.
Einfach ein 5x16mm² von der Hauptverteilung zu jedem Unterverteiler und die Sache ist erledigt.
Einfach ein 5x16mm² von der Hauptverteilung zu jedem Unterverteiler und die Sache ist erledigt.
------------------------------------------------------
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Do 17. Jun 2010, 13:52
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Bayern
Re: Verlegung des PE vom Zählerschrank
Beitragvon paddla » Do 17. Jun 2010, 14:12
Normalerweise Verlegst du von der Hauptverteilung ein NYM-J 4X16 und einen extra NYM-J 1X16 von der PA-Schiene zur UV, ausserdem noch ein NYM-O 7X1,5 als Steuerleitung. ist zumindest bei Wohnalgen bei uns so vorschrift, ausser Du kommst mim Spannungsfall nicht zurecht dann musst du den Querschnitt neu berechnen.
Ausser du hast eine einfache UV nicht in einer WE dann kannst du aber auch ein 5X16 legen
aber, schau doch mal in der TAB nach, was die so schreiben
Ausser du hast eine einfache UV nicht in einer WE dann kannst du aber auch ein 5X16 legen
aber, schau doch mal in der TAB nach, was die so schreiben
- Ossi
- Hülsenpresser
- Beiträge: 329
- Registriert: Mi 1. Apr 2009, 10:33
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 77746
- Wohnort: Badens Ortenau
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Verlegung des PE vom Zählerschrank
Beitragvon Ossi » Do 17. Jun 2010, 19:27
ich würde sagen:
1. laut TAB ist die Leitung von Zähler bis UV immer so auszuführen das sie 63A aushält, mit allen zu berechneten Faktoren. Daher mit größter Annahme mindestens ein NYM-J 5x16mm².
2. die Steuerleitung ist vom NB nicht immer gefordert.
3. der PA ist immer so auszuführen das der kürzeste Weg zum Vorzählerbereich oder zum HAK benutzt wird. Ein NYM-J 1x16mm² wird reichen. Meiner Meinung nach ist ein PA zum UV nicht nötig, außer es ist ein Raum besonderer Art.
1. laut TAB ist die Leitung von Zähler bis UV immer so auszuführen das sie 63A aushält, mit allen zu berechneten Faktoren. Daher mit größter Annahme mindestens ein NYM-J 5x16mm².
2. die Steuerleitung ist vom NB nicht immer gefordert.
3. der PA ist immer so auszuführen das der kürzeste Weg zum Vorzählerbereich oder zum HAK benutzt wird. Ein NYM-J 1x16mm² wird reichen. Meiner Meinung nach ist ein PA zum UV nicht nötig, außer es ist ein Raum besonderer Art.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
Anzeige -ID10-