Hallo,
ich hätte eine Frage und würde mich über Tipps zur Beantwortung sehr freuen.
Darf man Rettungszeichenleuchten mit Piktogramm (die grünen mit Männchen und Pfeil) ausschalten, wenn gesichert ist, dass sich in entsprechenden Räumen niemand aufhält bzw. aufhalten kann? Letzteres wäre beispielsweise durch eine Verküpfung mit einer Einbruchmeldeanlage gegeben.
Der konkrete Fall bzw. meine Idee: Könnte man nachts, nach Scharfschaltung eines Gebäudes mit Einbruchmeldeanlage, die Notleuchten abschalten, da in diesem Fall ja ausgeschlossen wäre, dass sich noch Personen in den Räumen aufhalten? Gibt es da eine genaue Vorschrift (VDE o.ä.)?
Vielen Dank und Grüße
Sven
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 21:56
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Frage Notleuchten
Aufbau, Wartung, Programmierung von Bus-Systemen, Erneuerbare Energiequellen, Türsprechanlagen, Antennentechnik, Netzwerktechnik und Telefonanlagen
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: Mo 28. Dez 2015, 20:01
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Postleitzahl: 45127
- Wohnort: Essen
Re: Frage Notleuchten
Beitragvon ChristianDiem » Mo 28. Dez 2015, 20:16
Also meiner Info haben die piktrogramme sowieso immer einen Akku also würde das abschalten nichts bringen
Ich entschuldige mich wen ich falsch liege
MfG Christian diem
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
Ich entschuldige mich wen ich falsch liege
MfG Christian diem
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
- Rynem
- Laie
- Beiträge: 24
- Registriert: Di 8. Nov 2016, 10:36
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 49681
- Wohnort: Oldenburger Raum
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Frage Notleuchten
Beitragvon Rynem » Mi 9. Nov 2016, 08:48
Naja ich weiß jetzt leider nicht von einer Vorschrift aber:
Mal angenommen Nachts fängt es an zu brennen und die Feuerwehr tritt auf um das Feuer zu löschen. Wenn dann die Jungs ins Gebäude müssen, müssen Sie hinterher auch wieder raus, je nachdem wie groß das Gelände ist, kann sich das schon mal als schwierig rausstellen. Somit sollten auch Nachts die Fluchtwege beleuchtet werden, meiner Meinung nach.
Bei den Piktogrammen ist es so, dass diese mit 230V betrieben werden und diese sind dafür da um auch bei Netzausfall, die Rettungswege und Fluchtwege zu beleuchten. Der Akku dient indem Fall dafür, dass diese für eine gewisse dauer weiterhin Leuchten.
Grüße
Mal angenommen Nachts fängt es an zu brennen und die Feuerwehr tritt auf um das Feuer zu löschen. Wenn dann die Jungs ins Gebäude müssen, müssen Sie hinterher auch wieder raus, je nachdem wie groß das Gelände ist, kann sich das schon mal als schwierig rausstellen. Somit sollten auch Nachts die Fluchtwege beleuchtet werden, meiner Meinung nach.
Bei den Piktogrammen ist es so, dass diese mit 230V betrieben werden und diese sind dafür da um auch bei Netzausfall, die Rettungswege und Fluchtwege zu beleuchten. Der Akku dient indem Fall dafür, dass diese für eine gewisse dauer weiterhin Leuchten.
Grüße
Mit freundlichem Gruß
Rynem
Rynem
-
- In Testphase
- Beiträge: 3
- Registriert: Sa 5. Jan 2019, 23:01
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Hessen
- Postleitzahl: 35683
Re: Frage Notleuchten
Beitragvon adx » Sa 5. Jan 2019, 23:34
Grundsätzlich darfst Du Die Notbeleuchtung erst einmal nicht abschalten. (Außer für Wartungsarbeiten an der Leuchte selbst z.b. Akkutausch).
Hierzu gibt es haufenweise Normen/Vorschriften abhängig vom Einsatzgebiet (Industrie,öffentliches Gebäude usw...) Es gibt auch Notleuchten die erst bei einem Stromausfall anspringen, deren Einsatz ist aber nicht überall erlaubt (Norm)
Gruß
Andreas
Hierzu gibt es haufenweise Normen/Vorschriften abhängig vom Einsatzgebiet (Industrie,öffentliches Gebäude usw...) Es gibt auch Notleuchten die erst bei einem Stromausfall anspringen, deren Einsatz ist aber nicht überall erlaubt (Norm)
Gruß
Andreas
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: So 10. Nov 2019, 22:29
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 85395
Re: Frage Notleuchten
Beitragvon Island0815 » So 10. Nov 2019, 23:55
Nein, dürfen nicht ausgeschaltet werden...Normale Mindestleuchtzeit durch Akku 45Min bis 1Std( in meiner Firma zumindest) und es muß eine Mindestbeleuchtung durch die Fluchtwegsleuchten von mindestens 1Lumen erzeugt werden...Aussage von unserem Fasi (Fachkraft für Arbeitssicherheit) war zeit und -abeitsintensiv um das überall in der Firma gewährleisten zu können...bei uns herrscht Schichtbetrieb...deshalb sowieso außer Frage...Pikogramme welche nur nachleuchten nicht ausreichend...
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
Anzeige -ID10-