Hi in der Firma stand eine alte Wasserpumpe rum die ich auf Fuktion prüfen soll.
Kann ich die Pumpe einfach kurz an das Drehstromnetz anschließen oder sollte ich erstmal überprüfen ob ein Gehäuseschluss vorhanden ist?
Dann wollte ich dafür noch wissen ob ich zum kurzen anlaufen eine 5x0,75 Leitung benutzen kann oder ob es 1,5mm² besser 2,5mm² sein müssen? (Bei der Auslegung des Querschnitts bin ich mir unsicher da normal ja 2,5mm² für Drehstromanschluss verwendet wird.)
Dann noch zu einem weiteren Problem. Bei einer Waserreinigungsanlage ist der Sensor für das Wasserniveau falsch angeschlossen und der zweite Sensor für das Niveau high ist gar nicht angeschlossen. Ich sollte jetzt das ganze natürlich richtig anschließen. Der Sensor hat eine 3-adrige Leitung mit Schwarz, Braun und Blau als farben. Ich gehe von dem hier mal aus (braun (U+), blau (0V), schwarz (S+)).
Bei der Anlage daneben ist es wie folgt angeschlossen: schwarzes Sensorkabel von Sensor Niveau High und Low zusammengeschlossen und führt in den Schaltschrank rein. Das braune Sensorkabel von Niveau Low ist an einer Ader zum Schaltschrank angeschlossen. Blaue Sensorkabel von Niveau Low ist an einer Ader zum Schaltschrank angeschlossen. Braunes Sensorkabel von Niveau High ist an eine Ader zum Schaltschrank angeschlossen. Und das was ich jetzt nicht verstehe das Blaue Sensorkabel vom Niveau High ist niergendswo angeschlossen?!
Muss dazu sagen, dass ich vorher immer in anderen Bereichen tätig war und daher raus aus dem ganzen bin aber das jetzt übergangsweise machen muss.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 13:31
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Wie Wasserpumpe und Sensor überprüfen?
Hilfe zu Schützschaltungen, Fragen zu Motoren und Anschlüsse sowie Hilfe zur Programmierung und der Aufbau der Bus-Systeme (SPS, EIB, LCN, LON)
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Wie Wasserpumpe und Sensor überprüfen?
Beitragvon Chris22 » Sa 25. Feb 2017, 13:32
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 117
- Registriert: Di 27. Dez 2011, 21:16
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Wie Wasserpumpe und Sensor überprüfen?
Beitragvon torio78 » Do 2. Mär 2017, 11:16
So wie die Pumpe aussieht, würde ich diese erst einmal durchmessen und den Geräuschlosen Lauf der Welle prüfen. Das Klemmbrett und das Gehäuse ist schon korrodiert, und man sieht von außen nicht wie es im inneren aussieht. Wird der Motor im Bereich von Säure aufbewahrt?
Sollten die Werte der Messung in Ordnung sein, könntest du das Klemmbrett erneuern und zum testen den Motor im Stern anlaufen lassen. Für den kurzen Test reicht der Querschnitt von 0,75qmm Kupfer.
Sollten die Werte der Messung in Ordnung sein, könntest du das Klemmbrett erneuern und zum testen den Motor im Stern anlaufen lassen. Für den kurzen Test reicht der Querschnitt von 0,75qmm Kupfer.
MfG Torio78
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
Anzeige -ID10-