Brand riskieren oder PEN schalten bei TN-C?
Verfasst: Mo 24. Sep 2018, 21:42
Was ist jetzt der richtige Einstieg außer meiner Selbstdarstellung hier: Keine Ahnung, sagt es mir bitte! Ich frage mich, was ist in meiner gemieten Wohung das kleinere Übel bei TN-C ist: Einen Brand riskieren oder den PEN von einem AFDD schalten lassen?
Normen: Kenne ich. Umrüstung auf TN-C-S: Soweit möglich erfolgt über (tlw. mehrere) Steckdosenleisten (hintereinander) - Alles gemessen: Soweit alles OK: Mit GMCxtra im grünen Bereich. Ich kann / will aber nicht jeder SDL einen separaten AFDD spendieren... Hausverwaltung: Keine Modernisierung geplant.
Von dem Wohnungsverteiler gehen 4 Stromkreise ab: 2 * TN-S und 2 * TN-C. Ich würde die TN-C gerne auch wenn nicht zulässig über einen AFDD = Brandschutzschalter / Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung absichern, und weil dieser den PEN schaltet mit euch über die möglichen Auswirkungen diskutieren:
Ungünstig für den Benutzer:
1. (PE)N-Kontakt bleibt kleben
--> Lösung: Hilfsschalter-Schließer macht Brücke und löst Vorsicherung aus
2. PEN-Kontakt öffnet (lange) vor L-Kontakt
--> Pech gehabt?
--> Wie groß ist das Risiko, das die AFDD (meist mit Fi=RCD) L+N Kontakte zeitlich relevant verzögert auslösen und der Benutzer das überhaupt mitbekommt?
Was fällt dir noch als Risiko ein?
Ungünstig für die Anlage:
AFDD - meist mit Fi=RCD und eher löst dieser wegen PEN zu "Erde" aus...
--> Kann ich mit leben bzw. Abhilfe schaffen
Was fällt dir noch ein?
Ich frage mich schon seit Jahren, warum Mann / Frau keinen Fi / RCD für TN-C Badezimmer einbauen darf... Ja ich weiß PEN nicht schalten - aber was ist wirklich das kleinere Übel?
eMichi
Normen: Kenne ich. Umrüstung auf TN-C-S: Soweit möglich erfolgt über (tlw. mehrere) Steckdosenleisten (hintereinander) - Alles gemessen: Soweit alles OK: Mit GMCxtra im grünen Bereich. Ich kann / will aber nicht jeder SDL einen separaten AFDD spendieren... Hausverwaltung: Keine Modernisierung geplant.
Von dem Wohnungsverteiler gehen 4 Stromkreise ab: 2 * TN-S und 2 * TN-C. Ich würde die TN-C gerne auch wenn nicht zulässig über einen AFDD = Brandschutzschalter / Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung absichern, und weil dieser den PEN schaltet mit euch über die möglichen Auswirkungen diskutieren:
Ungünstig für den Benutzer:
1. (PE)N-Kontakt bleibt kleben
--> Lösung: Hilfsschalter-Schließer macht Brücke und löst Vorsicherung aus
2. PEN-Kontakt öffnet (lange) vor L-Kontakt
--> Pech gehabt?
--> Wie groß ist das Risiko, das die AFDD (meist mit Fi=RCD) L+N Kontakte zeitlich relevant verzögert auslösen und der Benutzer das überhaupt mitbekommt?
Was fällt dir noch als Risiko ein?
Ungünstig für die Anlage:
AFDD - meist mit Fi=RCD und eher löst dieser wegen PEN zu "Erde" aus...
--> Kann ich mit leben bzw. Abhilfe schaffen
Was fällt dir noch ein?
Ich frage mich schon seit Jahren, warum Mann / Frau keinen Fi / RCD für TN-C Badezimmer einbauen darf... Ja ich weiß PEN nicht schalten - aber was ist wirklich das kleinere Übel?