TN-C Netz vs. RCD Verständnisfrage
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 11:37
Hallo, liebe Forenmitglieder
Ich habe hier im Forum schon nachgelesen und auch gefunden, dass man RCDs (FI-Schutzschalter) nicht im TN-C Netz betreiben darf. Da wurde von Gefahr und Verboten und DIN etc. gesprochen.
Mir stellt sich hier die Frage wieso man das nicht machen darf. Ich möchte keine Aussage von Forenmitgliedern hier in Frage stellen oder die Themen Umstellung von TN-C auf TN-C-S besprechen.
Ich möchte verstehen, warum die RCDs nicht erlaubt sind. Gibt es hier eine Verschlechterung im Gegensatz zu normalen, nur über LS abgesicherten, Stromkreisen?
Ich hänge 5 Bilder an und beschreibe mein Verständnis. Bitte korrigiert mich, wenn ich etwas falsches schreibe oder erklärt, was das Problem mit TN-C und RCD ist.
Der Verbraucher soll an eine Schuko Steckdose angeschlossen sein.
Folie 1: Verkabelung in Ordnung, aus meiner Sicht keine Gefahr (ob mit oder ohne RCD)
Folie 2: Gehäuseschluss z.B. durch Kabelbruch. Hier sollte der LS auslösen, da ein hoher Strom über das Gehäuse zum PEN fließt (ob mit oder ohne RCD)
Folie 3: Gehäuseschluss z.B. durch Kabelbruch. Beim Einstecken besteht bei Berührung des Gehäuses Gefahr. Entweder sollte der LS auslösen (ob mit oder ohne RCD) oder der RCD sollte auslösen, wenn Strom über den Körper abfließt.
Folie 4: Kabelbruch PEN in der Unterverteilung. Hier besteht bei Berührung des Gehäuses Gefahr, da Strom über den Verbraucher und den Körper abfließt. Der RCD sollte auslösen, wenn Strom über den Körper abfließt. Ohne RCD würde evtl. der LS auslösen ab der entsprechenden Stromstärke.
Folie 5: Gehäuseschluss z.B. durch Kabelbruch und Kabelbruch PEN in der Unterverteilung. Hier besteht bei Berührung des Gehäuses Gefahr, da Strom direkt über den Körper abfließt. Der RCD sollte auslösen, wenn Strom über den Körper abfließt. Ohne RCD würde evtl. der LS auslösen ab der entsprechenden Stromstärke.
Aus meiner Sicht erhöht ein RCD also eher die Sicherheit. Aber irgendwo muss ja der Haken sein.
Ich habe hier im Forum schon nachgelesen und auch gefunden, dass man RCDs (FI-Schutzschalter) nicht im TN-C Netz betreiben darf. Da wurde von Gefahr und Verboten und DIN etc. gesprochen.
Mir stellt sich hier die Frage wieso man das nicht machen darf. Ich möchte keine Aussage von Forenmitgliedern hier in Frage stellen oder die Themen Umstellung von TN-C auf TN-C-S besprechen.
Ich möchte verstehen, warum die RCDs nicht erlaubt sind. Gibt es hier eine Verschlechterung im Gegensatz zu normalen, nur über LS abgesicherten, Stromkreisen?
Ich hänge 5 Bilder an und beschreibe mein Verständnis. Bitte korrigiert mich, wenn ich etwas falsches schreibe oder erklärt, was das Problem mit TN-C und RCD ist.
Der Verbraucher soll an eine Schuko Steckdose angeschlossen sein.
Folie 1: Verkabelung in Ordnung, aus meiner Sicht keine Gefahr (ob mit oder ohne RCD)
Folie 2: Gehäuseschluss z.B. durch Kabelbruch. Hier sollte der LS auslösen, da ein hoher Strom über das Gehäuse zum PEN fließt (ob mit oder ohne RCD)
Folie 3: Gehäuseschluss z.B. durch Kabelbruch. Beim Einstecken besteht bei Berührung des Gehäuses Gefahr. Entweder sollte der LS auslösen (ob mit oder ohne RCD) oder der RCD sollte auslösen, wenn Strom über den Körper abfließt.
Folie 4: Kabelbruch PEN in der Unterverteilung. Hier besteht bei Berührung des Gehäuses Gefahr, da Strom über den Verbraucher und den Körper abfließt. Der RCD sollte auslösen, wenn Strom über den Körper abfließt. Ohne RCD würde evtl. der LS auslösen ab der entsprechenden Stromstärke.
Folie 5: Gehäuseschluss z.B. durch Kabelbruch und Kabelbruch PEN in der Unterverteilung. Hier besteht bei Berührung des Gehäuses Gefahr, da Strom direkt über den Körper abfließt. Der RCD sollte auslösen, wenn Strom über den Körper abfließt. Ohne RCD würde evtl. der LS auslösen ab der entsprechenden Stromstärke.
Aus meiner Sicht erhöht ein RCD also eher die Sicherheit. Aber irgendwo muss ja der Haken sein.