Potentialausgleich Öl Heizung
Anschluss, Funktion und Aufbau von Blitzschutz- und Erdungs-Anlagen
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 22:53
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 97828
Potentialausgleich Öl Heizung
Beitragvon miquel29 » Do 29. Dez 2011, 23:09
Hallo wer kann mir helfen!!! Habe einen kuriosen Fehler auf meiner Heizungsanlage!!! Heute Abend war auf allen leitenden Teilen der Heizung also Wasserleitungen usw. Spannung!!! Normalerweise hätte der Fi ansprechen müssen oder?? Nachdem ich gemessen habe Außenleiter Rohr ob die Erde da ist waren 230 Volt da das heißt die Erde ist da obwohl ich keinen PA finden konnte an den Rohren und am PA fürs Haus geht nur eine Leitung weg die wahrscheinlich auf die UV geht!!! Jedenfalls ist der FI nicht gefallen und die Spannung war nach ner Zeit wieder weg??? Was kann das sein??? Evtl. ne Pumpe die durchschlägt??? Wie kann ich das rausfinden???
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 76
- Registriert: Sa 5. Jun 2010, 09:17
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Sachsen
- Postleitzahl: 02991
- Wohnort: Lauta
Re: Potentialausgleich Öl Heizung
Beitragvon toka » So 1. Jan 2012, 12:45
Hallo miquel29,
stelle zuerst einen Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410 her. Danach ist die Fehlereingrenzung, wenn es überhaupt einen gibt, etwas einfacher. Dann ist noch die Frage womit und wie du die aufgetretene Spannung gemessen hast (Lastprüfer?).
Deine Heizung selber ist über den Schutzleiter der Zuleitung geerdet. Zum RCD kann ich nur sagen, der löst nur aus wenn auch ein Fehlerstrom fließt.
stelle zuerst einen Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410 her. Danach ist die Fehlereingrenzung, wenn es überhaupt einen gibt, etwas einfacher. Dann ist noch die Frage womit und wie du die aufgetretene Spannung gemessen hast (Lastprüfer?).
Deine Heizung selber ist über den Schutzleiter der Zuleitung geerdet. Zum RCD kann ich nur sagen, der löst nur aus wenn auch ein Fehlerstrom fließt.
Ich betreibe keine Rechtsauskunft. Beiträge von mir sind nur als Anstoss für eigene Recherchen gedacht.
- elektron
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 132
- Registriert: Sa 18. Sep 2010, 17:52
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Potentialausgleich Öl Heizung
Beitragvon elektron » Mo 2. Jan 2012, 12:55
Hi
ich habe zwar nicht so viel Ahnung, was die Fehlersuche
anbelangt, aber ich sehe das auch so wie Toka.
Was für eine Netzform hast du vor Ort?
Ist der RCD richtig angeschlossen? :-)
Der löst nur aus, wenn der Differenzstrom
vorhanden und groß genug ist (Erderswiderstand)
Die Spannung auf der Heizanlage ... gegen was,
wie groß und womit wurde sie gemessen?
ich habe zwar nicht so viel Ahnung, was die Fehlersuche
anbelangt, aber ich sehe das auch so wie Toka.
Was für eine Netzform hast du vor Ort?
Ist der RCD richtig angeschlossen? :-)
Der löst nur aus, wenn der Differenzstrom
vorhanden und groß genug ist (Erderswiderstand)
Die Spannung auf der Heizanlage ... gegen was,
wie groß und womit wurde sie gemessen?
Das, was ich schreibe, erfolgt unter Ausschluss aller Gewährleistungen!
Die Anwendung erfolgt auf eigenes Risiko! Fehler können immer passieren!
Kontrolliere daher stets, ob es stimmt, was du hier liest.
Die Anwendung erfolgt auf eigenes Risiko! Fehler können immer passieren!
Kontrolliere daher stets, ob es stimmt, was du hier liest.
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 22:53
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 97828
Re: Potentialausgleich Öl Heizung
Beitragvon miquel29 » Mo 2. Jan 2012, 17:48
toka hat geschrieben:Hallo miquel29,
stelle zuerst einen Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410 her. Danach ist die Fehlereingrenzung, wenn es überhaupt einen gibt, etwas einfacher. Dann ist noch die Frage womit und wie du die aufgetretene Spannung gemessen hast (Lastprüfer?).
Deine Heizung selber ist über den Schutzleiter der Zuleitung geerdet. Zum RCD kann ich nur sagen, der löst nur aus wenn auch ein Fehlerstrom fließt.
Ja das ist alles richtig aber ich denke ich habs gelöst!!! War eine Pumpe die durchschlägt!!! Das ist so das an den Rohren ein null potenzial angelegen war meine Messung gegen den Außenleiter hatte dann natürlich 230 Volt ergeben!!! Die Heizung war nicht geerdet dadurch kein Fi Fehler. Der Fehler war nur da wenn der Ölbrenner angesprungen ist!!!
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 76
- Registriert: Sa 5. Jun 2010, 09:17
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Sachsen
- Postleitzahl: 02991
- Wohnort: Lauta
Re: Potentialausgleich Öl Heizung
Beitragvon toka » Mo 2. Jan 2012, 22:06
Da stellt sich doch gleich wieder die Frage wie die Fehlerspannung gemessen wurde.
Aussenleiter -> geerdetes Gehäuse = 230V
Pumpengehäuse -> ? = Fehlerspannung
Aussenleiter -> geerdetes Gehäuse = 230V
Pumpengehäuse -> ? = Fehlerspannung
Ich betreibe keine Rechtsauskunft. Beiträge von mir sind nur als Anstoss für eigene Recherchen gedacht.
-
- Frischling
- Beiträge: 18
- Registriert: Do 13. Jan 2011, 09:07
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 4400
Re: Potentialausgleich Öl Heizung
Beitragvon sorbas48 » Di 3. Jan 2012, 14:14
miquel29 hat geschrieben: Ja das ist alles richtig aber ich denke ich habs gelöst!!! War eine Pumpe die durchschlägt!!! Das ist so das an den Rohren ein null potenzial angelegen war meine Messung gegen den Außenleiter hatte dann natürlich 230 Volt ergeben!!! Die Heizung war nicht geerdet dadurch kein Fi Fehler. Der Fehler war nur da wenn der Ölbrenner angesprungen ist!!!
Nun, eine Heizungsanlage ist üblicherweise ein fest angeschlossenens Gerät (Einheit) und die in DIN VDE 0100-410:2007-06, Abschnitt 411.3.3 (ab Seite 14) verlangte RCD Pflicht (Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 30 mA) bezieht sich lediglich auf Steckdosen-Stromkreise, welche durch elektrotechnische Laien genutzt werden (in Innenräumen für Stromkreise bis 20 A und im Außenbereich für alle Endstromkreise bis 32A).
Unabhängig davon müssen aber alle berührbaren leitenden Teile nach der gleichen Norm (ab Punkt 411.3.1 - Seite 13) zwingend in das System für die Schutzerdung und den Schutzpotentialausgleich einbezogen sein. Bei fachgerechter Installation kann auch ohne Einbeziehung in den RCD Schutz keine gefährlich hohe Spannung an irgend einem berührbaren Teil auftreten.
Ich sehe da dringenden Handlungsbedarf einschließlich fachgerechtem e-Check für die gesamte Heizungsanlage wenn nicht schon geschehen.
-
- Frischling
- Beiträge: 18
- Registriert: Do 13. Jan 2011, 09:07
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 4400
Re: Potentialausgleich Öl Heizung
Beitragvon sorbas48 » Di 3. Jan 2012, 14:51
toka hat geschrieben:
stelle zuerst einen Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410 her
Aus der aktuellen DIN VDE 0100-410:2007-06 ist unter dem Punkt 411.3 (ab Seite 13) "Anforderungen an den Fehlerschutz (Schutz bei in direktem Berühren) zuerst einmal unbedingt der Unterpunkt 411.3.1.1 "Schutzerdung" zu erfüllen, da ja offensichtlich ein Teil der Anlage und keine Fremdeinwirkung die Fehlerspannung ausgelöst hat.
Abgesehen davon muss natürlich auch der Unterpunkt 411.3.1.2 Schutzpotentialausgleich über die Hauptserdungsschiene (früher "Hauptpotentialausgleich" genannt) erfüllt werden. Diese Norm fordert zwar den Schutzpotentialausgleich, geht aber so gut wie garnicht auf die technische Ausführung des Potentialausgleichs ein.
Die technische Ausführung des Schutzpotentialausgleichs ist in der DIN-VDE 0100-540:2007-06 (Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter) unter Punkt 544 Schutzpotentialausgleichsleiter (ab Seite 19) im Detail beschrieben.
Eine grafische Darstellung ist aus „Anhang B“ (Seite 25) „Bild B.54.1 - Anordnung von Erdungsanlagen, Schutzleitern und Schutzpotentialausgleichsleitern“ ersichtlich. Dazu gehört auf der nächsten Seite (26) eine Liste mit den richtigen Begriffen dafür.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
Anzeige -ID10-