Servuz an alle Spezialisten,
hab Mal eine Frage zu dem Thema Herdanschlussabsicherung !
Und zwar geht es darum wie man am besten oder auch nach Empfehlung nach der 18015 einen Herd im Wohnbereich abzusichern hat. Ich hab mein Leben lang generell den Herd mit einem 3- poligen LS- B20A abgesichert. Nun habe ich gelesen und auch gesehen dass manche Leute mit einzelnen LS-B16 oder auch B20A absichern. Meiner Meinung nach wäre dies nicht korrekt und auch alleine schon im Fehlerfall auf einer Phase würde man es überhaupt nicht mitkriegen das es ein Schluss auf einer Phase geben würde und man den Herd wenn man sag ich Mal jetz die eine Seite oder die eine Platte nicht benutzt es gar nicht checkt das er dringend reperaturbedürftig ist. Und auch ein Grund für mich es NICHT so zu machen wäre auch alleine schon dass man auch die drei phasen in einer Leitung hat, und net Einzeladern !
Also was sagt ihr ich bin Mal gespannt ???????
LG
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 08:29
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Absicherung von Herdanschluss
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Absicherung von Herdanschluss
Beitragvon E-Fachmann » Sa 18. Mai 2019, 08:49
Hallo,
Für mich war seit Jahrzehnten 3 mal 16 A üblich.
Ich habe noch keinen anderen Anschluss gesehen. Nur 1* 230V war schon mal vorhanden.
Die Din fordert auch nur 20A als zulässige Belastung für die Leitung. Es darf weiter mit 16 A Abgesichert werden.
Hier hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung vom Gerät.
Bei der Fachzeitschrift de ist dazu ein Beitrag erschienen.
https://www.elektro.net/praxisprobleme/absicherung-elektroherdanschluss/
Nur für Abo Kunden oder im Einzelkauf zugänglich.
In der frei zugänglichen Einführung steht schon
Gruß E-Fachmann
PS. Miele Anleitung Seite 40
Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion
KM 495
https://www.miele.de/forms2/de/sa/manuals-125.aspx?mNo=05613860&asDownload=1
Im Einzelfall Absicherung nach Angabe des Herstellers prüfen.
Für mich war seit Jahrzehnten 3 mal 16 A üblich.
Ich habe noch keinen anderen Anschluss gesehen. Nur 1* 230V war schon mal vorhanden.
Die Din fordert auch nur 20A als zulässige Belastung für die Leitung. Es darf weiter mit 16 A Abgesichert werden.
Hier hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung vom Gerät.
Bei der Fachzeitschrift de ist dazu ein Beitrag erschienen.
https://www.elektro.net/praxisprobleme/absicherung-elektroherdanschluss/
Nur für Abo Kunden oder im Einzelkauf zugänglich.
In der frei zugänglichen Einführung steht schon
Grundsätzlich war und ist es nicht verboten einen Elektroherd mit Drehstromanschluss über einpolige Überstrom-Schutzeinrichtungen zu schützen.
Gruß E-Fachmann
PS. Miele Anleitung Seite 40
Anschluss und Absicherung:Strangspannung AC 230 V / 50 Hz
Überstromschutzschalter 16 A
Auslösecharakteristik Typ B oder C
Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion
KM 495
https://www.miele.de/forms2/de/sa/manuals-125.aspx?mNo=05613860&asDownload=1
Im Einzelfall Absicherung nach Angabe des Herstellers prüfen.
Re: Absicherung von Herdanschluss
Beitragvon Hallo47 » Di 18. Jun 2019, 02:54
Servuz. Top alles klar danke weiß Jetzt bescheid und übrigens habe ich auch gelesen dass dass ZVEH den Herdanschluss als drei einzelne Wechselstromkreise ansieht. Also in Zukunft nur noch für 20A auslegen und und einzeln absichern fertig.
- Stromer-Pit
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Mi 17. Jun 2020, 09:26
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 71229
Re: Absicherung von Herdanschluss
Beitragvon Stromer-Pit » Mi 17. Jun 2020, 11:42
Hallo "Hallo47",
B16 ist ausreichend, vorzugsweise als dreipoliger Leitungsschutzschalter, es sind aber auch drei einzelne LS (B16) zulässig. Zuleitung muss 5 x 2,5 mm² sein.
Gruß Pit
B16 ist ausreichend, vorzugsweise als dreipoliger Leitungsschutzschalter, es sind aber auch drei einzelne LS (B16) zulässig. Zuleitung muss 5 x 2,5 mm² sein.
Gruß Pit
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
Anzeige -ID10-